螺旋消音管
leeshin
leeshin Lv.2
2002年11月07日 19:37:47
只看楼主

各位大师: 小弟正在做一上海多层住宅设计,排水管拟采用螺旋消音管,可省通气管,不知有何此管材的设计规范或规程,请赐教其全称,感谢感谢!或请赐教本管材与PVCU光壁管之优劣。

各位大师:
小弟正在做一上海多层住宅设计,排水管拟采用螺旋消音管,可省通气管,不知有何此管材的设计规范或规程,请赐教其全称,感谢感谢!或请赐教本管材与PVCU
光壁管之优劣。
免费打赏
adai
2002年11月07日 23:55:33
2楼
我所在的工地倒是用的螺旋消音管,还是空壁的,降噪效果还行,价钱也要比光壁的贵近一倍
回复
fph_76
2002年11月08日 21:58:58
3楼
可省通气管?好象不行吧。
回复
guowz
2002年11月08日 23:29:52
4楼
内螺旋管只比传统的光壁管贵10%。我现在地那个工地就是用内螺旋管。
回复
zjd6
2002年12月04日 12:56:04
5楼
通气管省不了的,否则,立管内的正,负压怎么平衡呢,但如果与相同管径的管相比,它的排水流量可以更的,噪音也小,因为污水是沿着立管管壁的螺旋排下的。立管中间还是空的,可以通气。
回复
无抗
2002年12月04日 19:39:56
6楼
我知道一点关于螺旋管的东西,在高层或者小高层建筑,要求设立独立透气管的建筑中使用螺旋管做排水管,是很经济使用,螺旋管的最小管径应该是DN75,主要是立管上采用,顺水三通也有螺旋的管材,它可以消音和中空透气排水,具体的技术数据可以借鉴厂家提供的资料和施工工艺。
回复
wsupply
2002年12月04日 20:44:03
7楼
《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》(CECS94:97)(1998年版)各大建筑书店均有售!