pkpm楼板计算时,双向板的计算方法应该按弹性方法还是塑性方法?
pkpm楼板计算时,双向板的计算方法应该按弹性方法还是塑性方法?
13楼
都可以,我以前也很纠结两种,不过平时还是按的弹性设计的!
回复
14楼
楼板塑性计算一般还要看裂缝吗
回复
15楼
上学的时候老师要求屋面板按弹性理论,标准层按塑性理论设计,因为屋面板要严格控制裂缝,所以屋面板配筋也会大一些。
回复
16楼
现在要是业主没有造价扣太精,按弹性板做吧哈哈。
回复
17楼
受教了,谢谢楼主
回复
18楼
你们纠结个啥呢,只要你从PM转入SATWE计算,自动按弹性理论计算。只有进入PMSAP才按弹塑性理论计算。敢问楼主你从PM转入SATWE时候纠结么?
回复
19楼
现浇板弹性理论就是假设楼板变形是弹性,而塑性理论则假设楼板变形为塑性,通常是指带裂缝工作,由于楼板带裂缝工作的,此时楼板刚度已经发生变化,出现了内力的重新分布。弹性理论偏安全,但不经济,塑性理论,比较接近实际受力情况,所以按塑性理论计算的楼板承载力要高于弹性,但多数设计人员不愿承担楼板出现裂缝的责任而采用弹性理论。
学习了
回复
20楼
一直按弹性板算的。
没考虑过塑性。
回复
21楼
不错!!!!学习了,但是感觉现在还没有结论,到底按什么板算合适。
回复
22楼
受教了,谢谢楼主
回复