pkpm楼板计算按弹性还是塑性方法?
han_ningsteel
2011年02月25日 16:13:31
只看楼主

pkpm楼板计算时,双向板的计算方法应该按弹性方法还是塑性方法?

pkpm楼板计算时,双向板的计算方法应该按弹性方法还是塑性方法?
免费打赏
cancerlyn
2012年09月21日 10:15:50
2楼
现浇板弹性理论就是假设楼板变形是弹性,而塑性理论则假设楼板变形为塑性,通常是指带裂缝工作,由于楼板带裂缝工作的,此时楼板刚度已经发生变化,出现了内力的重新分布。弹性理论偏安全,但不经济,塑性理论,比较接近实际受力情况,所以按塑性理论计算的楼板承载力要高于弹性,但多数设计人员不愿承担楼板出现裂缝的责任而采用弹性理论。
回复
chen1yi2
2012年12月24日 16:33:21
3楼
en 确实如此
回复
鲁烟半岛epc
2013年01月24日 11:22:08
4楼
哥哥 你最后一句话亮了
回复
zhangsu310
2013年05月08日 10:50:17
5楼
:lollouzhugeiliya xiexie jiejueleyihuo
回复
dumaqianchun
2013年05月09日 08:44:24
6楼
:):):):):):):):)
回复
longquan2008808
2013年08月08日 16:10:30
7楼
cancerlyn 发表于 2012-9-21 10:15 现浇板弹性理论就是假设楼板变形是弹性,而塑性理论则假设楼板变形为塑性,通常是指带裂缝工作,由于楼板带 …谢谢、、、、
回复
gm_dota1
2014年03月07日 10:15:06
8楼
楼主正解 是这样的
回复
wf1004
2014年05月19日 15:46:15
9楼
是这样的,除了直接承受动力荷载或承受设备荷载以及要求不产生裂缝的楼板外,都可以采用塑性理论。