混凝土框架结构梁柱的截面尺寸估算
yang820703
yang820703 Lv.2
2006年03月24日 16:41:31
只看楼主

在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下

在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
免费打赏
luohongguang811
2006年03月24日 20:08:05
2楼
1/8~1/12?好像是1/12 到1/15 吧。
回复
yang820703
2006年03月25日 10:08:13
3楼
请问哪位同行有没有确定的数据帮帮我,谢谢,我急用
回复
civil_lang
2006年03月26日 13:47:42
4楼
估计柱的尺寸是按照抗震要求来的,根据轴压比估计

根据抗震等级确定柱轴压比限值u。
eg:
二级抗震,u=0.8,C35砼,fc=16.7N/mm2,各层重力荷载代表值近似取12KN/m2,中柱受荷面积10*8m2,则有
N/(fc*A)<=u
A>=N/(fc*u)=12*10*8*层数*1000/(16.7*0.8)=...
柱的边长=根号A

正在做毕业设计,我就是这么估算柱的尺寸的,不知正确与否
回复
libyan
2006年03月27日 22:35:26
5楼
柱的估算应该是这样的,先估算这个柱要承受多少的力(他支撑面积板载和梁载),然后按照最大轴压比估算他的的截面面积!
回复
wurui1984
2006年03月28日 14:58:34
6楼
4楼兄弟说得很对
就是用得此方法估算柱截面的
回复
seracao
2006年03月30日 13:12:39
7楼
梁应该能做到1/15 了
回复
inzaghizk
2006年03月30日 13:53:08
8楼
和结构布置也有关啊
比较合适的是1/12~1/15
但也和荷载,抗震设防烈度有很大关系
回复
zengqi5156
2007年01月26日 10:32:24
9楼
请问柱受荷面积怎么算来的啊?
回复
cheng77-50
2007年05月16日 14:07:47
10楼
请问柱受荷面积怎么算来的啊?
回复
cheng77-50
2007年05月16日 14:23:15
11楼
