混凝土框架结构梁柱的截面尺寸估算
yang820703
yang820703 Lv.2
2006年03月24日 16:41:31
只看楼主

在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下

在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下
免费打赏
cheng77-50
2007年05月16日 14:24:55
12楼
柱截面估算:
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值

2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2

3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
     框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
     筒体、剪力墙结构:15~18
     单位:KN/(M*M)

4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。
回复
afei_pal
2007年05月18日 21:28:47
13楼
这种跨度我们经常做啊。大概取400x800的梁就差不多了。
回复
ttyy2006
2007年06月04日 10:22:44
14楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
jfhan
2009年03月05日 13:40:49
15楼
xie xie fenxiang :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开