150平米的一层加油站房(营业室),需要设防雷吗?

150平米的一层加油站房(营业室),需要设防雷吗?
jesson91
2011年02月25日 15:31:24
2楼
加油站环境特点及防雷等级确认 来源:互联网 作者:未知
1.加油站的环境特点

加油站通常具有以下几个特点:
1)地理位置:加油站通常设在城区开阔地带或郊区、山区、乡村、高速公路等道路边的开阔地带;
2)实施条件:无论在城区还是乡村,这些加油站建筑往往都不具备符合要求的防雷实施(包括外部防雷、内部防雷和地网等等)。此外,加油站营业建筑的面积一般都很小,不便于多级防雷方案的实施;

3)电源系统:一般加油站的380V交流供电线路是架空明线接入至站区附近再地埋引入建筑的,部分加油站是由10KV电力线架空接入,经变压器后再地埋引入建筑的。在乡村和山区有时根本没有地埋措施,因此非常容易感应雷电电磁脉冲;

4)通信网络系统:引入加油站的ISDN等通信线路通常也是由户外架空明线引入的,并且通常未安装专用电涌保护器(SPD)做雷电防护措施。

从以上几个特点不难发现,从雷电防护角度来看,加油站一般都运行于“高风险”环境下,即对于雷害风险的“暴露程度”很高,因此需要采取强有力的防护措施。根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》、
GB 50074-2002《石油库设计规范》等国家标准及IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》标准,其电源线路至少应采取两级雷电防护,信号线路至少应采取一级雷电防护才能达到雷电防护的要求。但目前的情况是,大多数加油站都没有进行电源线路和信号线路的雷电过电压防护。

鉴于加油站的上述特点和要求,一般认为对于中等以上雷暴强度地区(年均雷暴日40天以上),应选用最大标称放电电流大于15KA(10/350μS)的电涌保护器作为电源系统的第一级雷电防护,其保护水平应小于2000V,同时满足这两个方面的要求才能保证加油站设备用电电源的可靠运行。通信信号线路由于多是由外部进线,因此同样会受到雷击的威胁,因此也需要采用专用通信信号系列电涌保护器进行雷电防护。
2.加油站防雷等级的确认
依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》建筑物年预计雷击次数按下式计算:
N = kNgAe;Ng = 0.024Td 1.3
式中 N 建筑物预计雷击次数(次/a);
k 雷击次数校正系数;在此类型情况下取2;
Ng 建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2•a)];
Ae 与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2);
Td 该地区的年平均雷电日数
在下列情况下k取相应数值:
a.位于旷野孤立的建筑物取2;
b.金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;
c.位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;

根据以上年预计雷击次数参数,对于中等以上雷暴强度地区(年均雷暴日40天以上)地区位于公路旁边四级以下的面积3000平方米左右,建筑高度小于15米的常规加油站的预计雷击次数为: N = kNgAe≈0.15次/a
依据以上计算,参照GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第2.0.3条的要求,其属于标准规定的“具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者”。因此应定为二类防雷建筑物,其防爆防火等级应定为Ia(ia)ⅡAT3。

[ 本帖最后由 jesson91 于 2011-2-25 15:33 编辑 ]
回复
蛋腚
2011年03月02日 14:34:37
3楼
非常感谢 学习学习
回复
luqun1234
2011年04月08日 11:51:56
4楼
营业厅的税控机、网络、电话设备、加油机都需要保护
回复
jychen1
2011年04月23日 08:47:34
5楼
营业室可按三类防雷设计
回复
jlkinglor
2011年05月08日 22:59:00
6楼
那一层6000多平的纺织厂呢,7m高的厂房需要设置防雷吗?
回复
wuchiqun
2011年05月10日 19:39:56
7楼

你这是叫人如何回答好呢?我可以回答要,一定要设防雷,按规范做好防雷保护接地措施!雷电大体分为直击雷、侧击雷、感应雷。楼主的问题,我想应该做防感应雷的措施(顺低压线入侵的雷电波)。如果150平米的一层加油站房(营业室)周边没有建筑物 属旷野孤立的建筑,空空荡荡的,那就要考虑加做防直击雷措施。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-10 19:43 编辑 ]
回复
ggxzwks
2011年05月17日 10:41:03
8楼
要做的,上面的高手解答的很清楚了
回复
louliguo
2011年05月21日 17:13:32
9楼
必须做防雷,加油站属于易燃易爆的场所,况且你不做防雷气象局不会同意的
回复
markluan_99
2011年05月26日 14:54:55
10楼
当然需要,加油站属于易燃易爆危险场所。
回复
njsjyjy
2011年06月04日 17:02:02
11楼
防雷接地都要做的,按二类防雷做,这个石油方面规范上有