中央空调维修
chenboya
chenboya Lv.2
2006年03月24日 15:55:21
来自于中央空调
只看楼主

有一个中央空调系统,在制冷时,效果不错,但在进风口和出风口有凝结水;在制热时,出风口有30度,而在办公区的人感受不有空调.。层高3.2M。

有一个中央空调系统,在制冷时,效果不错,但在进风口和出风口有凝结水;在制热时,出风口有30度,而在办公区的人感受不有空调.。层高3.2M。
chenboya
2006年03月24日 16:02:29
2楼
有一个中央空调系统,在制冷时,效果不错,但在进风口和出风口有凝结水;在制热时,出风口有30度,而在办公区的人感受不有空调,层高3.M。请大给我出出意呀?
回复
clazhw
2006年03月24日 16:45:15
3楼
我觉得出风和进风口的凝水,可能是风口质量上不过关,或者没有做好防凝水的处理;
制热的问题,不光要看出风温度的问题,
还有就是,你的出风的热量能否满足负荷要求,
不防,适当的加大风量试试!
如果,还是不行,只能改风口了。
一点点,肤浅的理解,
希望,各位大虾点评!
回复
chengbing007
2006年03月24日 21:14:25
4楼
风口出水,同意上面的看法,可以是风口质量有问题,还有可能没装好!但制热问题,我有看法是,因为制热空气是往上面的,层高3.M,也可能使热气打不下来!可能当初设计的时候,没考虑这一点!容量配小了一点!
回复
jichunkoo
2006年03月25日 10:04:33
5楼
制热要加风量!~不够!或者改风口
回复
秋红
2006年03月25日 14:34:51
6楼

风管保温
回复
zhz5188
2006年03月25日 16:09:10
7楼
同意楼上意见
回复
xiaoxwz
2006年03月29日 11:36:37
8楼
(在制热时,出风口有30度,而在办公区的人感受不有空调.。层高3.2M。)
风口风速取的多少,可能有点偏低,热气下不来
回复
xiangxuwei008
2006年04月09日 16:34:59
9楼
过滤网要清洗,清洗后不行的话,把电机加大,加大还不行的话,改风管调整气流组织,还是不行的话,增加主机和锅炉.
回复
zhangfc
2006年04月12日 20:13:00
10楼

机组制热能力小了!
回复
lichuanbing
2006年04月27日 19:37:32
11楼
影响的因素较多
1、风量是不是太小,清洗一下回风过滤网、更换一下电容器
2、导风口风叶调整一下角度
3、盘管翅片是否有很多灰,堵住了
4、是否盘管配的太小,能否考虑加一台
最好实地看一下,可与我联系
“杭州粤新水处理工程技术有限公司”是“广州粤新水处理”在浙江省的分公司,是一家专业性从事工业循环水、中央空调循环水处理及中央空调主机维修保养的企业,主要客户有杭州娃哈哈及其全国各地的工厂,中国荣盛化纤集团,浙江海利得新材料股份有限公司,农夫山泉、旺旺食品等众多的知明企业,以及杭州游泳健身中心,杭州市公安局大楼,萧山区政府大楼、浙江省建设投资集团大楼、五矿大厦、浙江土畜大厦、余杭大厦、宁波中农信国际商厦、温州华侨饭店、浙江饭店等楼宇酒店。“粤新水处理”在全国有十八家分公司,有2000多家的长期合作客户,是广东省循环水质标准的起草单位,是最早一批通过ISO9001-2000质量体系及ISO14001-1996环境体系认证的水处理单位。
杭州公司地址:杭州庆春路26号发展大厦5F
联系人:李先生 13516815108 0571-87243832