请教大家,消防水箱和生活水箱能否公用,有何条件.谢谢
请教大家,消防水箱和生活水箱能否公用,有何条件.谢谢
2楼
建筑给水排水设计规范,3.2.8条
回复
3楼
消防水箱与生活水箱是可以共用的,当设置水箱受到条件限制时,我们可以共用。但是我们必须保证消防水量不被动用。而且还应该保证生活用水水质。具体做法可参考《建筑给水排水工程》高教教材第四版!
回复
4楼
你可别害人家楼主
回复
5楼
呵呵,这样说吧,公用不符合建筑给排水设计规范,但是除此之外其他规范、手册、教材等等都没有规定说不可以。既然是给排水设计,还是要满足给排水规范要求。
回复
6楼
上海市自来水公司出奇,他们要合用,昏,我们一般都不睬他们,呵呵
回复
7楼
上海市自来水公司出奇,他们要合用,昏,我们一般都不睬他们,呵呵
回复
8楼
呵呵,还是分开设置好点吧,避免不必要的麻烦啊,不过为保证消防水箱水质,可以考虑和空调补水水箱等合用,但要保证消防水不被动用。
回复
9楼
消防水箱和生活水箱是可以共用的
只要在中间设置一些措施,保证消防水量满足要求就可以了
回复