如附件,同一馈出线下面有两个出线电缆,每个电缆分别穿一个零序CT,是否可以将两个CT同名端并联后接入零序方向保护装置里面。
如附件,同一馈出线下面有两个出线电缆,每个电缆分别穿一个零序CT,是否可以将两个CT同名端并联后接入零序方向保护装置里面。
12楼
回复
13楼
回复
14楼
不懂,不懂, 要加强学习...
回复
15楼
支持!
回复
16楼
两根电缆宜分别用两个回路出线,同时用两个综保,分别保护各个回路,这样,发生故障时可有选择地切除故障。如果非得用一个回路的话,两根电缆宜同穿一个漏电互感器,而不用分别用两个漏电互感器,因为,任何一根电缆漏电的话,都得跳同一个开关。如图所示的两个漏电互感器的同名端不能并联,因为,这样做的后果是改变了保护灵敏度。
回复
17楼
路过,学习了
回复
18楼
如图,感觉不管是穿两个零序CT并联或者共穿一个CT,总的零序电流会比故障零序电流变小,故障的电缆的零序电流指向母线,而非故障的电缆零序电流背向母线,这样测量到得数值相当于变下了。应该是影响到保护的准确性。
回复
19楼
1、电流互感器理想情况下是电流源,其阻抗很大,没错。但不是零序电流互感器。零序互感器的阻抗非常小,一般比负载的阻抗还要小得多!
2、两根电缆并联,只要有一根接地,保护跳闸,断开断路器后,使用摇表摇一下绝缘就能很方便得知是哪根电缆出了问题!没有任何必要用两个继电器。事实上我也出来没见过用两个继电器的。
《DL/T 5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规范》及其解释中,这些都说的很清楚了,希望大家好好学习规范!
回复
20楼
多知道了一些见解,谢谢!
回复
21楼
来参观学习的,还真没注意到过这个问题,以后到现场多看看去!