砌体结构,局压问题
shankehumou
2011年02月25日 08:36:48
只看楼主

在 砌体结构 版发了这个帖子,回复的人太少,知道这里的高手多,麻烦给指教一下!正在做一个砖混结构,7层。用pkpm抗震,抗压都通过了,就是局压出现了一点问题。建模时布置上了圈梁,然后验算时没通过。见第一张图。我又返回模型,删掉了圈梁(只删掉了第一张发红的地方的圈梁,其他一点没变),奇迹出现了,局压满足了。请教各位高手,这种问题怎么解决??这个是7层住宅,设防烈度为6度.-------------------------------------

在 砌体结构 版发了这个帖子,回复的人太少,知道这里的高手多,麻烦给指教一下!
正在做一个砖混结构,7层。用pkpm抗震,抗压都通过了,就是局压出现了一点问题。
建模时布置上了圈梁,然后验算时没通过。见第一张图。
我又返回模型,删掉了圈梁(只删掉了第一张发红的地方的圈梁,其他一点没变),奇迹出现了,局压满足了。请教各位高手,这种问题怎么解决??
这个是7层住宅,设防烈度为6度.
-------------------------------------
谢谢大家的回复,发帖果然有好处,以前没遇到过的问题,都发现了:
1.圈梁可不参与建模。我们院的习惯是圈梁建模,以后为了省事我就不建模了。
2.我提到的上面那个问题,我觉得是两种情况下的计算公式不同所造成的,有圈梁和无圈梁的情况的公式是不一样的,我是这样理解的。
3.我们院砌体结构中的梁都是按主梁输入的,没有点铰接,这个我还是很迷糊,在08版的pkpm砌体结构中没发现点铰接的地方,这个能有人给解决一下吗??

[ 本帖最后由 shankehumou 于 2011-2-28 13:58 编辑 ]

有圈梁.png


无圈梁.png

免费打赏
shankehumou
2011年02月25日 09:22:35
2楼
为什有人回复啊???
回复
shankehumou
2011年02月25日 14:31:21
3楼
为什么没有人给解决啊???版主帮帮忙啊
回复
shiyue0370
2011年02月26日 15:20:53
4楼
而且两张的数差很多,请版主出来解释下!
回复
shiyue0370
2011年02月26日 15:22:23
5楼
而且两次的数据差很多,请版主出来解释下!
回复
zhuyinww
2011年02月26日 15:44:48
6楼
学习了!!!学习了!!!学习了!!!学习了!!!学习了!!!学习了!!!学习了!!!
回复
liuwenhui198392
2011年02月26日 16:35:55
7楼
为什有人回复啊???
回复
lq2682117
2011年02月26日 17:54:49
8楼
1.可能是PKPM的操作问题导致.
2.局部受压承载力不足 可能是中间内跟大梁传递到墙上的荷载过大.在一个就是可以试试在洞口下设置砼梁垫或者是构造柱.希望可以帮到你 不过我觉得应该可以过 几度区?
3.你的图纸构造柱设置有点问题
回复
shuijingguodong323
2011年02月26日 18:53:04
9楼
你用的是哪个版的pkpm?
回复
适情雅趣
2011年02月26日 20:59:10
10楼
砌体上的梁要点铰接
回复
hugangal03
2011年02月27日 08:52:24
11楼
圈梁不参与建模,只是构造要求。