急!急!急! 电流互感器的极性问题
bytlym
bytlym Lv.3
2011年02月25日 07:06:47
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的极性问题,要求如下:1,CT极性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄\绿\红 色线;2,CT非级性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄黑\绿黑\红黑双色线,接地线黄绿双色线.图纸见附件问题:问题2是哪几根导线呀,CT非级性端是什么意思

电流互感器的极性问题,要求如下:
1,CT极性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄\绿\红 色线;
2,CT非级性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄黑\绿黑\红黑双色线,接地线黄绿双色线.

图纸见附件
问题:问题2是哪几根导线呀,CT非级性端是什么意思
f979fd0355466fcb3057.rar
61.6 KB
立即下载
免费打赏
bytlym
2011年03月01日 12:14:51
32楼
是这个意思,是福建那边的计量要求,我也不是很清楚,我也是头次听说这样的要求,不过跟供电局的这些人办事,必须按他们说的做,没办法呀
回复
lhruijun
2011年03月01日 14:18:24
33楼
互感器极性一致问题,看一次怎么进的,再调整二次接线
回复
ct19850109
2011年03月01日 16:38:01
34楼
非极性端就是尾端啥,这都不晓得
回复
陈绪功
2011年03月01日 19:31:15
35楼
非极性端即是CT的尾端,即短接起来的接地端,
回复
zxiaohai
2011年03月02日 09:41:52
36楼
路过,学习下学习
回复
bytlym
2011年03月02日 12:02:52
37楼
不用谢,资源共享,互相学习
回复
函数1590
2011年03月03日 09:23:54
38楼
分析的很详细,学习。
回复
changyu1986
2011年03月03日 12:38:45
39楼
普通的只是用作 电流表测量和保护用时可以反接 但是用在计量上是不允许这样做的
回复
bytlym
2011年03月04日 12:05:09
40楼
用在计量上为什么不可以反接呀,有什么要求吗, ,是不是有什么标准呀
回复
taoxin1397
2011年03月09日 15:26:04
41楼
学习了!谢谢楼主分享!
回复

相关推荐