电流互感器的极性问题,要求如下:1,CT极性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄\绿\红 色线;2,CT非级性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄黑\绿黑\红黑双色线,接地线黄绿双色线.图纸见附件问题:问题2是哪几根导线呀,CT非级性端是什么意思
电流互感器的极性问题,要求如下:
1,CT极性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄\绿\红 色线;
2,CT非级性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄黑\绿黑\红黑双色线,接地线黄绿双色线.
图纸见附件
问题:问题2是哪几根导线呀,CT非级性端是什么意思
32楼
是这个意思,是福建那边的计量要求,我也不是很清楚,我也是头次听说这样的要求,不过跟供电局的这些人办事,必须按他们说的做,没办法呀
回复
33楼
互感器极性一致问题,看一次怎么进的,再调整二次接线
回复
34楼
非极性端就是尾端啥,这都不晓得
回复
35楼
非极性端即是CT的尾端,即短接起来的接地端,
回复
36楼
路过,学习下学习
回复
37楼
不用谢,资源共享,互相学习
回复
38楼
分析的很详细,学习。
回复
39楼
普通的只是用作 电流表测量和保护用时可以反接 但是用在计量上是不允许这样做的
回复
40楼
用在计量上为什么不可以反接呀,有什么要求吗,
,是不是有什么标准呀
回复
41楼
学习了!谢谢楼主分享!
回复