给水管道穿楼板要套刚性防水套管?
iiloveyou
iiloveyou Lv.3
2006年03月24日 10:30:38
只看楼主

给水管道穿楼板要套刚性防水套管?还是钢套管?搞晕了

给水管道穿楼板要套刚性防水套管?还是钢套管?搞晕了
免费打赏
chenlong_0000_ii
2006年03月24日 10:51:33
2楼
钢套管或PVC管就行
GB50015-2003 P29要设防水套管
回复
秋红
2006年03月24日 11:04:59
3楼

1 做钢套管
2 在有积水的房间,钢套管做止水环(法兰盘)
回复
vassili1972
2006年03月24日 11:30:19
4楼
钢套管;
穿外墙有地下水为柔性,无水钢性套管;
穿楼板不加止水环。
回复
xing80yu
2006年03月24日 14:14:48
5楼
穿普通楼板用钢套管,但是穿屋面板时候就要做防水套管了。
回复
suntuolin
2006年03月24日 15:46:57
6楼

规范中的要求是加设套管,没有说明管材,在室内的话没有必要加设防水套管的。一般的套管要比地面高出50mm。
回复
liyigs
2006年03月24日 16:21:06
7楼
(1)管道穿过墙壁和楼板设置金属或塑料套管。
(2)安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
(3)穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。]
(4)穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
(5)管道的接口不得设在套管内。
回复
iiloveyou
2006年03月24日 16:51:25
8楼
还是不理解!我区分不了刚性防水套管和钢套管何地用?用多少量?按94定额算
回复
wangxy412
2006年03月26日 22:31:17
9楼
这是两个概念。刚性是说的套管方式,钢套管是说的套管采用的材料。
回复
blue_2417
2006年03月26日 23:36:46
10楼
七楼说的很详细,楼主是不是概预算的?
回复
zhijianyuan
2006年04月05日 10:26:02
11楼
Ⅰ-Ⅱ型固定穿楼面套管参照(02SS405-2-22)

规范是就是法律!!!
回复

相关推荐

APP内打开