调节池的水流时间一般为4-6小时,在这段时间我们也可以把它加入生化反应池的功能,特别是在uasb的工艺中,也可以增加厌养反应时间,在这里我们可以加入两个关于回流的小工艺:1)调节池出水泵的的出水口加一个小回流管路(水面上或水底),这里等于在调节池中加入了一个搅动环节,对调节功能有更好的效果,避免了淤积,增强了生化性;2)沉淀池中污泥的回流入调节池,这里可以消化一部分污泥,也极大的增强了可生化性。以上两点中特别是第一点,在小工程中我们往往用比实际需要的泵具有更高扬程和流量的泵,这里容易造成调节池水位的控制性差,所以在这里设置回流也有调节泵的不协调性的功能。
调节池的水流时间一般为4-6小时,在这段时间我们也可以把它加入生化反应池的功能,特别是在uasb的工艺中,也可以增加厌养反应时间,在这里我们可以加入两个关于回流的小工艺:1)调节池出水泵的的出水口加一个小回流管路(水面上或水底),这里等于在调节池中加入了一个搅动环节,对调节功能有更好的效果,避免了淤积,增强了生化性;2)沉淀池中污泥的回流入调节池,这里可以消化一部分污泥,也极大的增强了可生化性。
以上两点中特别是第一点,在小工程中我们往往用比实际需要的泵具有更高扬程和流量的泵,这里容易造成调节池水位的控制性差,所以在这里设置回流也有调节泵的不协调性的功能。
2楼
没人理哦,自己来顶一个了.看来还是应该发些实用点的东西才受欢迎的啊
回复
3楼
呵呵,朋友你好,你的想法我以前也曾经考虑过,表明感觉说的通,但是在工程实践中其实没有这样做的道理。
第一个问题,其实水泵的水量是很小的,对于一个调节4~6小时的调节池进行水力混和是不现实的。
第二个问题,从二沉池回流污泥过来,想法很好,但是有一点不知道你考虑过没有,本来很多调节池就由于混和不够,污泥及有机颗粒易造成死水沉积,引起整个池水的局部厌氧,发黑发臭,不利用后续的生物处理,回流的部分污泥更加速了池水的恶化,这是得不偿失的。而且不难想象的是,增强一个单体的功能,是件好事,但是要是将各个功能都要求某一个单体完成,你不发现这其实是不利用污水厂的运行的,特别是小型污水处理厂(站)
个人鄙见,chongqingedu◎126。com欢迎讨论
回复
4楼
ding
回复
5楼
呵呵,上面的朋友说的太好了,我还是太嫩了啊,感谢指点,我也是想到了一点来说下
恩,又学到了东西,真高兴
回复