这是我的心血总结 ,希望会对大家有所帮助 ,如果觉得不错,请大家悬币支持 ,多谢各位!
这是我的心血总结
,希望会对大家有所帮助
,如果觉得不错,请大家悬币支持
,多谢各位!
13楼
谢谢楼主分享
回复
14楼
客气了,我就是想下载别的资料哩,可是我没有土木币额,怎么才能有土木币额,呵呵见笑了
回复
15楼
分享了 才有收获 哈哈 谢谢楼主
回复
16楼
学习学习
回复
17楼
不知道 是不是有用 太多的VAV设计书了
回复
18楼
楼主说是心血奉献,当然要顶!!
回复
19楼
这种精神确实属于奉献!我们大家要感谢感谢!
回复
20楼
很不错的资料,一定要好好学习呀
回复
21楼
可以看看,学习
回复
22楼
感谢楼主提供的总结。辛苦了!
其中第9页,变风量末端控制的说明解释是错误的。解释的内容与图纸所示不符。按照图示,变风量末端为压力无关型控制方式。而解释说明为压力相关型控制方式。
空调机组控制中的图示,做解释说明可以,但是有点不妥。在变风量系统中,新风一般分成两部分,一部分为定风量(夏季最小新风运行时用,过渡季全开)控制,一部分为变风量控制。主要为了夏季最小新风运行、过渡季全新风运行、冬季变新风运行使用。(可以参见相关空气经济器节能使用资料)。加热盘管一般不采用蒸汽加热,一般为热水,参考系统情况,有时可以不设(系统采用转轮全热交换器时,可以考虑不设加热盘管)。加湿的问题,一般要看设计要求,例如采用等焓加湿,用高压微雾,同时冬季的新风比也就要确定了。这部分需要考虑的内容比较多。
第10页,经济循环模式的启用一般湿润地区或适中地区采用焓值控制,不单独采用干球温度控制。从焓湿图上看比较直观。
回复