这种电缆接头是选择绝缘接头还是直通接头?
nativeborn
nativeborn Lv.2
2011年02月24日 15:34:19
只看楼主

电缆接地方式中有这样一种接地方式:中点直接接地,两段护层保护接地。那么这个中间接头是应该选择直通接头还是绝缘接头?

电缆接地方式中有这样一种接地方式:
中点直接接地,两段护层保护接地。
那么这个中间接头是应该选择直通接头还是绝缘接头?
免费打赏
淮岸听风
2011年02月24日 17:22:36
2楼
没看明白,你那电缆为什么要接地?为什么不用钢材接地而是用电缆?你是想问铠装电缆的护层接地吗?
回复
lingxuct
2011年02月24日 17:43:14
3楼
前面在说的好象是“单芯电缆的屏蔽层接地”,但对“直通接头还是绝缘接头”搞得莫名其妙!?
回复
fcwj5lili
2011年02月25日 08:54:50
4楼
,你应该是用到35KV及以上的电缆接地,可以用接地箱解决,接地箱有分直接接地或户层保护器保护接地,保护接地又分保护接地或交叉互联接地,湖北国泰盛隆有生产,你可以问寻下,
回复
zyz8438
2011年02月25日 11:33:36
5楼
楼主说的应该是35kV及以上的单芯电缆的金属护层(铠装层和屏蔽层)的接地。对于这种接地,如果采用中间接地,两端经过电压保护器接地,那么在中间需要专门的接地箱。

楼主问的是选择绝缘接头还是直通接头,我的理解是问:是选择终端电缆头还是选择中间电缆头!
回复
nativeborn
2011年02月25日 14:42:17
6楼
是110kV电缆的金属屏蔽层的接地,电缆较长,中间需要一个接头,就是选择这个电缆中间接头。

[ 本帖最后由 nativeborn 于 2011-2-25 14:43 编辑 ]
回复
noterrorist
2016年08月30日 12:24:45
7楼
都是用直通接头,直接接地屏蔽层不用断开,需要断开交叉互连才用绝缘接头的