32米宽的U形槽式泵站进水池可以实现吗?底板要多大?下部的地基是粉砂.
32米宽的U形槽式泵站进水池可以实现吗?底板要多大?下部的地基是粉砂.
2楼
32米宽是可以做的,高度是多少,侧墙承受的土压力会改变底板弯矩,侧墙与底板之间的强度也需要考虑,底板主要受力钢筋在表面,地基反力上拱,使得底板面侧受拉。至于底板厚度需要根据强度和刚度计算确定的。
回复
3楼
侧墙顶高程是6.5m,底板顶高程是-0.65m,我现在取的是1m厚的底板
回复
4楼
32m宽U型槽怎么也不能说是经济的,设计也要讲究经济啊!
回复
5楼
底板厚度够了
回复
6楼
我觉得这样计算过的话,不经济,这么宽为何非采用整体式U型槽呢?高度也不算高,我做过一个这样的,进出水池采用的挡土墙型式的
回复
7楼
做分离式的吧!这样好点
回复
8楼
为什么选U型结构,平底板不行吗,选平底板结构技术简单。
回复
9楼
学习……学习
回复