综保出问题了?
joad1
joad1 Lv.7
2011年02月24日 14:50:22
来自于继电保护
只看楼主

我做的5面高压设备,一进线,两出线,一计量,PT共五台。今天下午实验2#出现柜,接通电源没多久就出现超高温告警,并跳闸,请问这是怎么回事?

我做的5面高压设备,一进线,两出线,一计量,PT共五台。今天下午实验2#出现柜,接通电源没多久就出现超高温告警,并跳闸,请问这是怎么回事?
lingxuct
2011年02月24日 17:29:52
2楼
出现(线)柜后面接的是什么负荷,还有“超高温告警,并跳闸”?

综保是什么型号,哪家产品?

“超高温”是什么保护?
回复
zyz8438
2011年02月24日 17:40:12
3楼
这个出线应该是变压器馈线回路吧。有超高温保护,可以整定为报警或跳闸。也可以分为两步分别动作于报警和跳闸。

超高温保护的微机综保从外部引入一个无源接点进来作为DI来启动保护。

查一下相关DI输入接线!
回复
huqd_0323
2011年02月24日 22:46:15
4楼
电老鼠正解!先查DI状态,找到跳闸的来源!
回复
mr_yon
2011年02月25日 06:52:24
5楼
1 温度探头在什么位置,所在部位的连接是否存在接触不良
2 工作电流正不正常
3 超高温保护的设定值正不正确
4 温度传感器有没有受到干扰
如果确认没有其它故障,可甩掉超高温保护试运行
回复
joad1
2011年02月25日 08:33:51
6楼
老鼠,说的很中地
回复
joad1
2011年02月25日 08:35:04
7楼
师傅说是断线了,今天去查查看,等会汇报原因
回复
joad1
2011年02月25日 08:47:36
8楼
用的综保是马鞍山新兴电子科技有限公司的,用的是XD650厂用变
回复

相关推荐

APP内打开