我做的5面高压设备,一进线,两出线,一计量,PT共五台。今天下午实验2#出现柜,接通电源没多久就出现超高温告警,并跳闸,请问这是怎么回事?
我做的5面高压设备,一进线,两出线,一计量,PT共五台。今天下午实验2#出现柜,接通电源没多久就出现超高温告警,并跳闸,请问这是怎么回事?
2楼
出现(线)柜后面接的是什么负荷,还有“超高温告警,并跳闸”?
综保是什么型号,哪家产品?
“超高温”是什么保护?
回复
3楼
这个出线应该是变压器馈线回路吧。有超高温保护,可以整定为报警或跳闸。也可以分为两步分别动作于报警和跳闸。
超高温保护的微机综保从外部引入一个无源接点进来作为DI来启动保护。
查一下相关DI输入接线!
回复
4楼
电老鼠正解!先查DI状态,找到跳闸的来源!
回复
5楼
1 温度探头在什么位置,所在部位的连接是否存在接触不良
2 工作电流正不正常
3 超高温保护的设定值正不正确
4 温度传感器有没有受到干扰
如果确认没有其它故障,可甩掉超高温保护试运行
回复
6楼
老鼠,说的很中地
回复
7楼
师傅说是断线了,今天去查查看,等会汇报原因
回复
8楼
用的综保是马鞍山新兴电子科技有限公司的,用的是XD650厂用变
回复