我的灯泡总是烧
yanwuqing
yanwuqing Lv.3
2006年03月23日 23:39:46
来自于照明工程
只看楼主

不知道为什么,我们单位的照明灯泡总是没有用多久就给烧坏了,电压是正常的,开关次数也不是很多,按说它的寿命不至于那么短,差不多是一个星期吧,有哪位给我指点一下。

不知道为什么,我们单位的照明灯泡总是没有用多久就给烧坏了,电压是正常的,开关次数也不是很多,按说它的寿命不至于那么短,差不多是一个星期吧,有哪位给我指点一下。
免费打赏
b617
2006年03月29日 12:28:27
12楼
产生的干扰不仅容易烧白炽灯,也会影响其它设备。
快点查清问题吧,不然下次不知道烧什么了。
回复
zhouyq24
2006年03月29日 12:44:16
13楼
可能很多,具体有3种(普通型号):
1、灯头
2、开关
3、电源
回复
yanwuqing
2006年03月29日 14:44:34
14楼
我们用的变频器很大,有400kw的三台,220kw的两台,90kw的两台,其他较小。400kw的有电抗器,后面的没有。
回复
b617
2006年03月29日 18:50:30
15楼
电机起动有不正常“嗡嗡”声吗?这声音运行一段时间就没有了。
贵单位的电容补偿柜怎么了?不会整天烧东西吧?
500kw以下的电抗器是必选件。
快点打报告······找人检查一下吧。
回复
yanwuqing
2006年03月29日 20:52:32
16楼
我们单位的电容补偿还是可以的,并不是经常烧东西,只是烧灯泡,电动机启动没有什么特别的声音,我前面说错了,是加的滤波器。
回复
fasfaco
2006年03月29日 21:32:05
17楼
可能和电压波动影响较大。或者你那灯泡确实比较差,难道你单位一直以来都这样?我很怀疑!是不是新添设备后才这样的啊??
回复
b617
2006年03月31日 12:35:19
18楼
这是某单位的II段母线 带90kw变频2台时的电流波形。
这单位同样有时常烧灯泡的现象,现在停了变频器1个月(还没有整改)但灯泡烧少了很多。
回复
dzq921119
2006年03月31日 14:58:51
19楼
我想是灯头接触不好
回复
z.x.m_
2006年04月02日 13:23:52
20楼
我看灯泡质量是问题,但是否分析过电源的脉冲呢???????
回复
konggu21
2006年04月03日 16:45:57
21楼
我同意检查波形,用补偿太多会对电压波形造成影响。
回复