在外墙抹灰的时候怎么才能更好的把裂缝控制住~~!我们这的做法是常规做法知道肯定裂不过还想不出太好的办法请高手指教~~我们的做法是: 1.先喷一成干粉浆 2.1:3沙浆打底1:2.5罩面 3.抹外墙涂料
在外墙抹灰的时候怎么才能更好的把裂缝控制住~~!
我们这的做法是常规做法知道肯定裂不过还想不出太好的办法请高手指教~~
我们的做法是:
1.先喷一成干粉浆
2.1:3沙浆打底1:2.5罩面
3.抹外墙涂料
2楼
想完全控制裂缝的产生是不可能的,只能适用掩盖和推迟产生裂缝的时间来解决。
主要是从这两方面来做:在外墙抹灰用的砂浆力士当掺加白灰膏一般每罐里加1——2铲。主要是降低砂浆的强度。另外就是利用断块来解决,在适当的位置加米条来掩盖裂缝。主要的部位是盈利较集中的部位,如窗角,砼与砖砌体交接部位等。既要美观又要解决实际问题。
回复
3楼
楼上的说的很对,不管怎么样裂缝都会出现,关键是怎么来推迟和补救。
回复
4楼
(发一篇文章你看,或许有帮助)为了有效的预防和控制裂缝,通过分析裂缝的各种类型及产生的原因,有针对性的预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格地执行国家及地方的有关规范外,还应针对裂缝的特点,采取切实可行的措施。
主要措施可以从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗”。所谓“防”,即通过一定的措施将部分变形释放或减小对墙体产生的附加应力;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于墙体变形引起的附加应力。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。
一. 施工过程中的防治措施
1. 外墙结构
(1) 堵好墙身的各种孔洞。基体孔洞及不平整处先用1:3水泥砂浆找平,如找平层太厚(大于10mm),应分层找平。
(2) 堵好脚手眼。有资料分析,外墙裂缝,脚手眼处呈原洞形状裂开,此种裂缝约占45%—65%。具体防治办法是:堵眼应在墙体抹灰前2h进行,应先将浸透水的棉丝塞满孔内,等30min后取出棉丝,孔底铺满砂浆,再将水浸透过的砌块砌入孔内,两侧立缝均用勾缝溜子填满砂浆,直至密实为止。
2. 确保砖砌体和找平层的施工质量
(1) 砌体部分与混凝土部分交接处的外墙面,在抹灰前要挂钢丝网,以抵抗因不同材料的线膨胀系数不同而引起的开裂。钢丝网的搭接宽度宜在150—250mm之间。
(2) 在找平层施工前,对基层进行仔细清理,对混凝土墙表面的浮浆、残留的模板木屑等一定要清理干净;为了使混凝土墙面有足够的粗糙度,需进行甩浆和喷浆处理,以利抹灰砂浆与基层粘结牢固。
(3) 找平层抹完后应加强养护,养护时间不少于7天。
3. 对外墙抹灰,需采用以下措施
(1) 砂浆需按造配合比要求严格计量,控制水灰比,严禁施工过程中随意掺水;
(2) 为了增加混凝土的抗裂能力,可在砂浆中掺入一定量的建筑纤维(每m3掺入0.9kg),这样砂浆抗裂能力将得到较大提高。
(3) 对抹灰砂浆需进行分层抹灰,尤其是高层建筑高度较高,由于施工误差等原因,局部外墙抹灰较厚,这就需要进行分层抹灰,每层抹灰厚度不应超过2cm,后层抹灰必须在前层抹灰砂浆凝固并具有一定的强度后方可进行,如果抹灰厚度过大的话,在分层处应该增设钢丝网。
(4) 抹灰前需对基层进行浇水湿润,对砖砌体需隔夜提前浇水湿润,保证基层有一定湿润度。
(5) 外墙抹灰到一步脚手架甩槎时,应在槎端抹实压平。定浆后,可用尺板贴者用铁抹子切成反槎。当下层接槎抹灰前,向槎内充分洒水浸润,然后再刷一道素水泥浆,待浆液吸入墙体后再抹灰:这样接槎便于衔接,不易出现螺纹斑痕。
4. 确保涂料的施工质量
(1) 理解设计意图,弄清使用功能,确定品种分类,检查材料质量。
(2) 审查施工组织设计,制定施工方案,严格规范施工操作程序。
(3) 认真处理被涂基层质量:基层应平整,污染应清除,基层砂浆或混凝土如需掺入促凝、防冻、早强等外加剂时,应注意选择在水中溶解度高、析出物质少的品种。
(4) 控制基层强度,混凝土和砂浆的基层龄期应分别在28天和7天以上,溶剂型涂料的含水率一般控制在6%以下为宜。
(5) 正确掌握温度和湿度:严格掌握各种涂料允许的最底施工温度,也应该注意因气温太高,溶剂挥发太快而不宜施工,阴雨天也不宜施工,以防止涂膜未形成前遭雨水破坏。
(6) 提高腻子质量,当采用溶剂型涂料时,可用该涂料的清漆加滑石粉或大白粉配成适当稠度的腻子,并以清漆作为底漆,如若使用乳液型涂料,则不能使用大白粉、纤维素等强度低、耐水性能差的腻子。
二. 设计当中的预防措施
设计中应注意框架结构的整体刚度,对体形复杂的建筑物应用变形缝将它分成几个独立的单元。防止由于出现不均匀沉降,而造成的墙体开裂。
还应注意以下几点:
1. 结构计算时,要考虑到砌体的特性,应对温差及收缩作用产生的附加应力作充分的估计,对可能出现裂缝的部位事先采取必要的加强措施。
2. 对于外墙,尤其是东西山墙,建筑设计宜作立面分隔,为施工提供适当的工作界面,同时有利于粉刷砂浆收缩裂纹出现在分隔缝上。在适当的分块划格范围内,即使有微小裂缝,由于外墙涂料具有一定的延展性,能起到装饰与防水作用。
三. 施工中要求
1. 填充墙墙体拉结筋应严格按设计及施工规范要求设置,一般长度不小于50cm,间距不大于50cm。
2. 填充墙体所用材料在施工前应充分浇水湿润,一般空心砖含水率宜为10%—15%,灰砂砖、粉煤灰砖宜为5%—8%。
3. 填充墙上部斜砌部分应待其下部沉降稳定或粉刷前进行砌筑,严禁一次砌筑至顶。
4. 填充墙部位预留洞口在砌筑墙体时应留设规矩,并留马牙槎,洞口较大时内应加设 6钢筋。
回复
5楼
为了有效的预防和控制裂缝,通过分析裂缝的各种类型及产生的原因,有针对性的预防和处理,将会取得良好的效果。不同材质的交接处钢筋网片一定要加200mm 另外在外墙中加如少量纤维也能减少裂缝
回复
7楼
楼上说得挺全的,但有些在现场做不到。比如说材料使用前浇水根本达不到含水率10%—15%,我们下面的一个队施工队干得没裂。他们说是减少了水泥用量,加了粉煤灰。
回复
8楼
楼上所说的未必不是一个控制这种裂缝的好方法,而且,好多人都在用。。
回复
9楼
粉煤灰好象是增加砂浆的和易性的要是加的比例不对的话还会降低砂浆的强度~~~!!
所以要是加粉煤灰的话也要有一个适当的比例呀~~~~
请问要是加粉煤灰的话要用什么样的配比呢??
回复
10楼
面成强度要求不要很好,太好了反而不好
回复
11楼
可以拉网施工
还可以用一种FS101砂浆防水剂,有明显的减小水泥砂浆收缩、防止干缩裂缝产生的作用。
回复