变频电机启动问题
yxd37301
yxd37301 Lv.2
2011年02月24日 09:08:56
只看楼主

有一37KW风机 ABB变频启动 最近出现启动不起来 电机没问题 变频不带负载输出正常 启动时电机转速上不去 电流高 调停 帮分析下原因 谢谢

有一37KW风机 ABB变频启动 最近出现启动不起来 电机没问题 变频不带负载输出正常
启动时电机转速上不去 电流高 调停 帮分析下原因
谢谢
免费打赏
zigj
2011年02月24日 09:59:59
2楼
估计还是电机问题,电机直起能起来吗?
回复
yxd37301
2011年02月24日 10:58:30
3楼
去年遇到一次 把负载脱开 电机 启动没问题 可以到额定转速2950 挂上负载又好了 没查出问题 现在又这样了
回复
lingxuct
2011年02月24日 12:18:55
4楼
风机启动时,要把风门关住,不能带负载起动!

无风门可关时,把变频器的启动设置改一下,使起动电流在电机额定值的1.5倍以内,起动时间长一点,频率增量低一点。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-24 12:20 编辑 ]
回复
yxd37301
2011年02月25日 15:25:25
5楼
原因已查明 谢谢 大家了
回复
ccccyq
2011年02月25日 17:40:40
6楼
同问一下,变频水泵启动时,也要把阀门关住吗
回复
xinnongji
2011年02月25日 19:04:14
7楼
原因查明了,说说故障原因啊,让大家也学习学习,积累点经验啊。
回复
lihao365
2011年02月26日 20:46:20
8楼
学习 学习学习 学习
回复
dingmeng1980
2011年02月27日 08:27:30
9楼
原因查明了,说说故障原因啊
回复
yxd37301
2011年02月27日 14:41:58
10楼
原因是风机里面进水了啊 手动盘车是感觉不出来 很轻松的 待电机转速提高时负载就重了 转速上不去 电流高 调停 谢谢大家了
回复
无纤尘
2011年02月27日 15:41:42
11楼
呵呵,学习啦。原来风机进水。。。
回复

相关推荐