插接箱与T接箱的区别
dandelion23
2011年02月24日 09:00:30
只看楼主

这段时间在做一个商场的配电箱,第一次看到T接箱,再联想到以前听到得插接箱,想问下各位高手,能不能解释下这俩的区别,应用范围。谢谢高手

这段时间在做一个商场的配电箱,第一次看到T接箱,再联想到以前听到得插接箱,想问下各位高手,能不能解释下这俩的区别,应用范围。
谢谢高手
lizhixing01
2011年03月01日 18:21:38
12楼
EMS
回复
lizhixing01
2011年03月01日 18:22:13
13楼
采用母排就用插接箱,电缆用T接箱。功能及原理基本可以等同。
回复
wanbo
2011年03月02日 10:58:56
14楼
路过,学习,有图片说明就更好了
回复
yehui4687
2011年03月22日 20:08:49
15楼
正好用到插接箱,谢谢。
回复
z1g2d3
2011年03月23日 06:42:05
16楼
三楼同志说的有点道理
回复
zjf1972
2011年12月28日 15:07:19
17楼
最近也接触到这样的工程,想知道,顶一下,高手解答一下,规范是如何规定的,有图集、标准做法吗?
回复
gdzhujh2005
2012年06月08日 16:09:02
18楼
回复
cntoda
2012年07月30日 08:44:54
19楼
T接箱有两种做法,一种是内置接线端子,主线可以不需要截断,另外一种是用紫铜排,但是主线必须是截断的,所以建议大家到网站上查看, http://www.cntoda.com

[ 本帖最后由 cntoda 于 2012-7-30 08:48 编辑 ]
回复
小航航
2013年01月21日 12:33:54
20楼
这是百度文库里的一篇文章 电缆T接箱 http://wenku.baidu.com/view/0d2ba630a32d7375a4178014.html 希望对大家有帮助:
主要适用于建筑及工业电气设备中作电缆不能切断时的“T”形分线连接用。以往的导线的“T”形连接通常采用剥开电缆绝缘、将分支导线绕接在主干线上、包上绝缘包布的方法。这种接线方法的危害是可靠性差、接点电阻大,极易引发用电事故;而且当分支导线截面>10mm2时靠手工绕接就难以操作。近几年国内引进了预制分支电缆技术,但是仍然存在一些问题,例如设计较麻烦、现场敷设有一定困难、接点的可靠性一般、以及不菲的价格等问题,使其难以全面推广。如今,一种可靠性高、经济成本低的电缆T接箱的问世解决了这一技术难题。该箱的核心部分是“T”形连接端子,“T”接端子是由一组特殊结构的导线夹来实现电缆分支连接的,该接线夹对导线呈犬牙交错的包容状接触,接触面积大(接触面积数倍于导线额定截面);接点压力大(按不同螺钉直径经测试,其扭力矩可从12Nm至40Nm不等),并且在整个使用寿命周期内,其接点压力都不变化。经测试,电压降:<1.98mV(IEC标准为3.2 mV);温升:14~17K(IEC标准为45K);能承受120A/ mm2的短路强度试验。是一种电气性能十分优异的电缆T接设备。 结构特点:电缆T接箱采用优质冷轧钢板加工制作,双面喷塑,坚固耐用。箱内的“T”接端子由绝缘基座、接线框、防护罩三部分组成,接线框由导线夹、螺钉、螺母和支撑框四种零件组成,导线夹与导线接触面呈包容形的犬牙交错结构,具有接触面积大、压接可靠的特点,通过不同形状的导线夹的相互组合,可形成双层接线,下层接入主干线,上层接入分支线,形成干线不断的“T”形连接。
λ 技术特点: 1、实现电缆不切断时的干线分线,组态灵活,省时省力省费用,深受施工队伍欢迎;
2、安装使用非常方便,不需特殊工具,不用裸铜端头(接线鼻)即可实现裸导体的可靠连接,铜-铝过渡;
3、所有电气性能指标均符合IEC国际标准,导电性能优异、电阻损耗低、电压降小,接触点电压降仅为1.98 mV,是IEC标准的2/3; 4、较强耐热性和抗冲击能力,可承受120A/ mm2的短路强度试验,绝缘基座采用不燃烧材料制作、耐老化性能突出;、与插接式母线槽及预制分支电缆相比,节省50%~70%的工程费用。
回复
yangzhiguo123321
2013年03月27日 11:34:22
21楼
采用母排就用插接箱,电缆用T接箱。功能及原理基本可以等同。
回复

相关推荐

APP内打开