谁用过NM8断路器。。求助
haizhong
haizhong Lv.4
2006年03月23日 15:50:31
来自于断路器
只看楼主

我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答。

我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答。

1143100222540.jpg

免费打赏
xzhdc
2006年03月23日 16:31:23
2楼
我想不能的,必有有明显的断开点呀/
回复
haizhong
2006年03月23日 16:40:05
3楼
有没有用过的朋友啊。急啊。。
回复
yhb2313
2006年03月23日 18:35:49
4楼
以下是引用haizhong在2006-03-23 15:50:31.0发表的内容:

我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答

楼主,塑壳断路器不能作为隔离刀使用,不具备隔离功能。
回复
haizhong
2006年03月24日 14:26:00
5楼
4楼的朋友建议你看一下NM6 NM8正泰断路器说明,在2005年样本说明书上明确标注具备隔离功能
回复
haizhong
2006年03月24日 14:33:52
6楼
不知道有没有熟悉次断路器的朋友。
回复
zhaosin163
2006年03月24日 15:25:28
7楼
不能去掉隔离刀闸,接触器可以去掉,因为此断路器具备过载长延时和短路瞬动保护功能
回复
yhb2313
2006年03月24日 19:36:02
8楼
楼主,隔离是指有明显断开点,如断路器发生机械故障,虽然断路器处于分闸位置,但其中有一组有可能还处于合闸状态,这种现象你眼睛能看的见吗?
回复
sjc790521
2006年03月25日 11:59:38
9楼
肯定不行,说明具有断路器功能,但是照片上没有明显的断开点,存在机构损坏粘连的可能,如果是那样的话,不能完全分断,岂不很危险。所以不能代替。又不是手车式的。
回复
mrfep
2006年03月25日 12:02:34
10楼
可以。
回复
haizhong
2006年03月27日 08:13:48
11楼
那这种断路器的隔离功能是画蛇添足了?