我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答。
我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答。
2楼
我想不能的,必有有明显的断开点呀/
回复
3楼
有没有用过的朋友啊。急啊。。
回复
4楼
以下是引用haizhong在2006-03-23 15:50:31.0发表的内容:
我没具体使用过NM8断路器。我知道它具备隔离功能。可是能替代传统的配电模式么【隔离刀-断路器-接触器-----】配盘时直接取消隔离刀有规范上的依据么?请使用过的朋友解答
楼主,塑壳断路器不能作为隔离刀使用,不具备隔离功能。
回复
5楼
4楼的朋友建议你看一下NM6 NM8正泰断路器说明,在2005年样本说明书上明确标注具备隔离功能
回复
6楼
不知道有没有熟悉次断路器的朋友。
回复
7楼
不能去掉隔离刀闸,接触器可以去掉,因为此断路器具备过载长延时和短路瞬动保护功能
回复
8楼
楼主,隔离是指有明显断开点,如断路器发生机械故障,虽然断路器处于分闸位置,但其中有一组有可能还处于合闸状态,这种现象你眼睛能看的见吗?
回复
9楼
肯定不行,说明具有断路器功能,但是照片上没有明显的断开点,存在机构损坏粘连的可能,如果是那样的话,不能完全分断,岂不很危险。所以不能代替。又不是手车式的。
回复
10楼
可以。
回复
11楼
那这种断路器的隔离功能是画蛇添足了?
回复