分户水表和水龙头从哪开始断开
iiloveyou
iiloveyou Lv.3
2006年03月23日 15:44:00
只看楼主

分户水表后使用钢塑复合管,之前用PP-R管,DN25。接水龙头DN15管子。从哪开始计算DN15管?

分户水表后使用钢塑复合管,之前用PP-R管,DN25。接水龙头DN15管子。从哪开始计算DN15管?
fyf-wgl99
2006年03月24日 16:23:28
2楼
(分户水表后使用钢塑复合管,之前用PP-R管DN25)---一般作法与你说的相反,水表前用钢塑复合管,分户水表后使用PP-R管de20(即DN15)。分户水表口径是DN15。
回复
iiloveyou
2006年03月24日 16:44:00
3楼
谢谢,变径在水表箱里完成吗?还是进户开始计DN15
回复
hahaxiao1978
2006年03月24日 20:58:22
4楼
1.用水点就一个么?用水点多于一个时候水表后面也应该用25或者20的做干管,只是连接卫生器具的时候再用15的,要不流阻太大,流速过快,容易造成喷溅或者水量不足;所以计量的时候还要考虑你用水点的多少;
回复
liliang7408
2006年04月17日 17:19:50
5楼
若进户用水点为两个,埋地敷设,dn25能作吗?
回复
liliang7408
2006年04月17日 17:22:42
6楼
埋地给水管敷设在地面找平层最大为多少?25/20?
回复
小有所成
2006年04月17日 21:14:49
7楼
找平层内最大只能DN20
回复
lizibin136
2006年04月18日 11:58:48
8楼
装水表的前沿没办法满足300的直管段,怎么办
回复

相关推荐

APP内打开