电缆YJV22-10与YJV22-8.7/15
wensongwu
wensongwu Lv.2
2011年02月23日 10:25:49
只看楼主

请问下电缆YJV22-10与YJV22-8.7/15的区别及其用途区别,还有YJV22-1.0与YJV22-0.6/1.0的区别?

请问下电缆YJV22-10与YJV22-8.7/15的区别及其用途区别,还有YJV22-1.0与YJV22-0.6/1.0的区别?
免费打赏
yayacs1980
2011年03月28日 19:35:05
12楼
我觉得这两个是一回事,表示方法不同而已
回复
mingweisheji
2011年03月29日 09:43:55
13楼
上述电缆都是铠装电缆,8.7是指电缆导体与屏蔽层或铠装层之间的相电压,而15则是指电缆导体芯间的额定电压。电力电缆又分为一类和二类电压,额定电压属第一类的电缆,适用于接地故障不超过1min的场合,额定电压属于第二类的电缆玉虚单相接地运行2h,故可用二类电缆取代一类电缆。
回复
bmwz7
2011年05月01日 22:20:23
14楼
不知是在哪查到的规定?
回复
guilong_tmzx
2011年05月04日 10:05:44
15楼

谢谢!终于明白了!
回复
风来运转
2016年12月07日 16:01:12
16楼
还没看明白:'(