电缆YJV22-10与YJV22-8.7/15
wensongwu
wensongwu Lv.2
2011年02月23日 10:25:49
只看楼主

请问下电缆YJV22-10与YJV22-8.7/15的区别及其用途区别,还有YJV22-1.0与YJV22-0.6/1.0的区别?

请问下电缆YJV22-10与YJV22-8.7/15的区别及其用途区别,还有YJV22-1.0与YJV22-0.6/1.0的区别?
免费打赏
lingxuct
2011年02月23日 17:52:00
2楼
电缆本身的耐压强度一般都有二个数据,如0.6/1KV,小的一个是指“芯线对地”的耐压值,大的一个是指“芯线与芯线”的耐压值。
回复
kopen
2011年03月13日 19:30:36
3楼
绝缘水平:相对地/相对相
回复
永无止境
2011年03月14日 08:56:57
4楼
详细的解释,区管说的很对。
实际在工程设计及应用中 ,两个型号的区别不是很大,一般都是取双值的电缆,。
回复
zyz8438
2011年03月14日 09:43:14
5楼
Uo是导体与屏蔽层或接地之间的电压,U是导体与导体之间的电压,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系。在短路情况下Uo随中性点接地方式的不同而不同。
回复
辅导王
2011年03月14日 11:18:39
6楼
明白了
回复
zhao.hf
2011年03月14日 15:57:06
7楼
画了这么久的图从来没深思过,看到了解答才明白,惭愧啊
回复
cscsx
2011年03月22日 21:22:48
8楼
芯线对地电压/芯线之间电压,不同的中性点接地方式取值不同,对于中性点不接地方式的10kV,可取YJV-8.7/10kV ,具体参看《电力电缆设计规范》2007版
回复
999abb
2011年03月23日 19:30:57
9楼
芯线对地电压/芯线之间电压,不同的中性点接地方式取值不同,对于中性点不接地方式的10kV,可取YJV-8.7/10kV ,具体参看《电力电缆设计规范》2007版
回复
pxm39267
2011年03月25日 16:35:36
10楼
上述电缆都是铠装电缆,8.7是指电缆导体与屏蔽层或铠装层之间的相电压,而15则是指电缆导体芯间的额定电压。电力电缆又分为一类和二类电压,额定电压属第一类的电缆,适用于接地故障不超过1min的场合,额定电压属于第二类的电缆玉虚单相接地运行2h,故可用二类电缆取代一类电缆。
回复
mujian_haipo
2011年03月26日 20:02:49
11楼
以前真没想过这个问题,要看看电力电缆设计规范.
回复

相关推荐