小弟在做一个4s店,总面积3000平,展厅588平,用做火灾自动报警吗;还有一个问题,民规上说一个回路不超过25个光源,那三管荧光灯算一个光源还是三个光源,要是三个的话,客户休息大厅里有15个灯具,岂不是要两个回路供电了?小弟初学乍练,还望各位高人不吝赐教啊,谢过先~~~

小弟在做一个4s店,总面积3000平,展厅588平,用做火灾自动报警吗;
还有一个问题,民规上说一个回路不超过25个光源,那三管荧光灯算一个光源还是三个光源,要是三个的话,客户休息大厅里有15个灯具,岂不是要两个回路供电了?小弟初学乍练,还望各位高人不吝赐教啊,谢过先~~~
免费打赏
xrg885
2011年02月23日 00:42:51
2楼
当然要自动报警,客厅应装两个开关,有人全开,没人开一半,节约能源、
回复
zhao_cx
2011年02月23日 12:04:13
3楼
收到,谢谢啦
回复
yz_gaoyang
2011年02月23日 14:43:37
4楼
光源问题是个争议,我一般按照一套灯具算一个光源。
回复
fisherzhu
2011年02月23日 16:24:42
5楼
光源指的灯具,规范是25只。灯泡不宜100多。
回复
fisherzhu
2011年02月23日 16:26:15
6楼
设计经业,我个人一般是不超10A。因为开关面板有的只限于10A

照明断路器,按实际选配。不会选的,就选16A
回复