框架梁箍筋的问题
tianlang004190
2011年02月22日 20:36:01
只看楼主

请教一下,框架梁宽度超过300的话非加密区箍筋间距是150,这个在规范哪条能找到?还有,框架梁宽度超过350时箍筋用4肢箍,这条在规范的哪条?谢谢

请教一下,框架梁宽度超过300的话非加密区箍筋间距是150,这个在规范哪条能找到?
还有,框架梁宽度超过350时箍筋用4肢箍,这条在规范的哪条?谢谢
免费打赏
二锅兄
2011年02月22日 20:47:30
2楼
前半条没有这个说法。与间距150相关的内容有梁高小于300时且大于控制剪力时箍筋间距应不大于150 。
后半条相关的应该梁宽大于400纵向受压钢筋多余3根,小于400多于4根时应设置复合箍筋,与复合箍筋多少支相关的还有关于肢距的要求。

具体的请去阅读混凝土规范梁的构造要求和抗震规范中框架梁的构造要求等章。
回复
tianlang004190
2011年02月22日 22:24:13
3楼
我们审图的时候有人提出梁宽度300时非加密区箍筋间距应该是150,即100/150,不是往常的100/200,不知道哪里有这个规定,还是以前的常规做法
回复
gudujanke
2011年02月22日 22:38:37
4楼
1.第一条好像没这个说法,不知道是否是与你所取的梁高有关
2.第二条梁宽大于350mm时,由于梁箍筋肢距不宜大于300mm(四级抗震,其他的更严,当然箍筋直径大也就未必)的缘故,混凝土结构设计规范11.3.8
回复
tianlang004190
2011年02月23日 09:09:31
5楼
谢谢楼上回复,我这个结构式框剪,抗震等级是2级
回复
66629691
2011年02月23日 16:11:49
6楼
学习了!好好研究下!
回复
daxiangda001
2011年02月23日 16:25:48
7楼
不错 学习了
回复
czsazfy
2011年02月23日 17:22:22
8楼
第一条看混凝土规范GB50010-2002抗震部分,框架梁的配箍率限制。300宽的框架梁C25就没事,C30的话8的箍筋200间距不行,用10间距200或8间距150就可以

[ 本帖最后由 czsazfy 于 2011-2-23 17:25 编辑 ]
回复
crea
2011年02月23日 17:47:05
9楼
在抗规6.3.4的第三条有
回复
huncivil
2011年02月23日 17:47:47
10楼
都可以吧,不一定是规范,有的是经验
回复

相关推荐

APP内打开