我厂一400V动力电缆已经过两次短路冲击,请问各位行家有没有标准规定:400V动力电缆经过几次短路冲击后就必须更换?或者说经过短路冲击后,电缆的结构发生了什么变化?
我厂一400V动力电缆已经过两次短路冲击,请问各位行家有没有标准规定:400V动力电缆经过几次短路冲击后就必须更换?或者说经过短路冲击后,电缆的结构发生了什么变化?
2楼
如果发生短路时,继电保护能够可靠切除,就没有什么影响。
回复
3楼
第一次短路时RT0保险爆了,母线电源开关跳闸,备用电源开关自投成功,没什么影响。第二次短路时RTO保险也爆了,自投不成功,造成锅炉熄火,发电机跳闸,影响较大。
回复
4楼
我觉得你应该先查一查为什么总短路啊,要从根切除隐患,不能随弯就弯啊!建议你对这条电缆做一下相关的试验,看怎么样?这样才能决定能不能用?也没有硬性规定说电缆短路2~3就不能用的规定。
回复
5楼
这是一路检修电源。需要做哪些试验?
回复
6楼
请参考《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996中的第11大条
回复
7楼
谢谢!