含氟10mg/L,混凝沉淀+活性氧化铝工艺合理吗?
llandmm123
llandmm123 Lv.2
2006年03月22日 16:46:29
来自于水处理
只看楼主

现在在做一个饮用水的含氟处理工程,原水含氟量为10mg/L(对方提供的数字,看资料说氟在水中的溶解度只有7.8mg/L,不知这个对不对?),300m3/d;计划采用混凝沉淀+活性氧化铝吸附工艺,混凝沉淀阶段投加PAC和PAM,使得含氟量由10mg/L降低到5mg/L,过滤后在进入活性氧化铝吸附设备,通过吸附使得氟含量达到1.0mg/L以下;但是“饮用水除氟设计规范”里对絮凝沉淀法的适用范围是:水量小于30m3/d,含氟量小于4mg/L,不知道我我所采取的上述工艺是否合理?

现在在做一个饮用水的含氟处理工程,原水含氟量为10mg/L(对方提供的数字,看资料说氟在水中的溶解度只有7.8mg/L,不知这个对不对?),300m3/d;
计划采用混凝沉淀+活性氧化铝吸附工艺,混凝沉淀阶段投加PAC和PAM,使得含氟量由10mg/L降低到5mg/L,过滤后在进入活性氧化铝吸附设备,通过吸附使得氟含量达到1.0mg/L以下;
但是“饮用水除氟设计规范”里对絮凝沉淀法的适用范围是:水量小于30m3/d,含氟量小于4mg/L,不知道我我所采取的上述工艺是否合理?
目前饮用水除氟,大家伙常用的工艺是什么?电渗析,活性氧化铝吸附、絮凝沉淀、还是规范里提到的电凝聚?

但是感觉加PAC和PAM混凝沉淀的话,吨水投加PAC要有2kg左右,这样的话处理成本是不是太贵了?目前,类似的含氟水吨水处理成本有多高?

哪位高手给指点一下,万分感谢,本人邮箱:aliangliu@sina.com,
免费打赏
llandmm123
2006年03月23日 09:00:09
2楼
怎么没人回复呢,自己顶顶,免得沉了,

着急啊,救人如救火,谢谢啊!!
回复
longlongago
2006年03月23日 09:09:20
3楼
这里含氟指的是氟离子,去除氟离子一般用钙离子中和,并且可以直接去除到1mg/l
回复
llandmm123
2006年03月23日 10:22:00
4楼
楼上说的不无道理,加入钙离子,形成CaF2沉淀,好像不那么简单吧?

那么我有个问题,就是如果饮用水除氟这么简单的话,中国大部分地区的饮用水含氟可以轻易解决。所以说简单的方法必有其特定的缺点,不然规范里也就没有比要提到众多的方法了。何况那几种方法运行费用高,投资成本高。按照上述的水量,仅仅一台活性氧化铝吸附罐就要近15万元,可买不起
回复
longlongago
2006年03月23日 11:29:55
5楼
看错了,对饮用水这块不是很了解
回复
longlongago
2006年03月23日 11:43:05
6楼
刚看了规范,规范中2 活性氧化铝法讲到 2.1.2 除氟滤池的原水含氟量宜小于10mg/L,悬浮物不宜超过5mg/L。因此是不是可以自己上活性氧化铝,而取消混凝沉淀