多层建筑无消防水箱做法?
xbgdwjc
xbgdwjc Lv.2
2011年02月22日 12:59:49
只看楼主

一个已建了20年的五层办公楼消防改造,室外给水管网压力0.30MPa,没法设屋面水箱了,在室外设消防水池和消防泵房,在消防泵房内设置稳压增压设施来保证室内管网压力是否可行?消防审查能否通过?

一个已建了20年的五层办公楼消防改造,室外给水管网压力0.30MPa,没法设屋面水箱了,在室外设消防水池和消防泵房,在消防泵房内设置稳压增压设施来保证室内管网压力是否可行?消防审查能否通过?
免费打赏
w-jwei
2011年02月22日 17:03:18
2楼
可以是可以的,不过你的稳压罐的体积会很大!!
回复
星空点点
2011年02月22日 17:38:46
3楼
自己顶一下,稳压罐要存储10min的消防水量是很大了,没办法了,只能如此
回复
shengsheng2012
2011年02月24日 23:36:05
4楼
没有那么大的稳压罐吧?现在不是有消防专用玻璃钢水箱?
回复
xbgdwjc
2011年03月01日 16:43:18
5楼
这个问题有没有高手给个好办法啊,很着急呢
回复
zwfang
2012年05月21日 21:39:14
6楼
可以只设稳压泵,不设稳压罐,因为设稳压罐要10min水量太大,直接设稳压泵即可。