多层建筑无消防水箱做法?
xbgdwjc
Lv.2
2011年02月22日 12:59:49
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
一个已建了20年的五层办公楼消防改造,室外给水管网压力0.30MPa,没法设屋面水箱了,在室外设消防水池和消防泵房,在消防泵房内设置稳压增压设施来保证室内管网压力是否可行?消防审查能否通过?
一个已建了20年的五层办公楼消防改造,室外给水管网压力0.30MPa,没法设屋面水箱了,在室外设消防水池和消防泵房,在消防泵房内设置稳压增压设施来保证室内管网压力是否可行?消防审查能否通过?
免费打赏
w-jwei
2011年02月22日 17:03:18
2楼
可以是可以的,不过你的稳压罐的体积会很大!!
回复
星空点点
2011年02月22日 17:38:46
3楼
自己顶一下,稳压罐要存储10min的消防水量是很大了,没办法了,只能如此
回复
shengsheng2012
2011年02月24日 23:36:05
4楼
没有那么大的稳压罐吧?现在不是有消防专用玻璃钢水箱?
回复
xbgdwjc
2011年03月01日 16:43:18
5楼
这个问题有没有高手给个好办法啊,很着急呢
回复
zwfang
2012年05月21日 21:39:14
6楼
可以只设稳压泵,不设稳压罐,因为设稳压罐要10min水量太大,直接设稳压泵即可。
回复
相关推荐
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施
建筑消防给水
2022-12-14 10:58:07
误动、拒动-高位消防水箱流量开关!
建筑消防给水
2022-12-14 10:20:13
10大疑难-稳压、气压、顶压消防给水设备、高位消防水箱
建筑消防给水
2022-12-14 10:11:38
消防水箱出水管流量开关知识点总结
供配电技术
2022-10-19 09:14:11
消防水箱设计中常见错误及改善做法
建筑消防给水
2022-10-17 09:41:26
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
建筑消防给水
2022-10-13 14:08:41
高位消防水箱水位显示装置设置要求将取消!看新规范!
建筑消防给水
2022-08-26 10:05:55
某工程一期二期是否可以合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:55:18
某工程一期二期合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:50:17
在无法设置高位消防水箱所遇到的问题
建筑给排水
2022-08-01 16:55:05
分享一份资料-高位消防水箱详细CAD图纸
建筑消防给水
2022-07-28 15:22:06
消防水箱安装和消防水池施工
建筑消防给水
2022-07-25 13:35:50
高位消防水箱设置、安装要求
建筑消防给水
2022-07-20 09:32:15
显示消防水箱水位的装置接线规范
工业自动化
2022-05-18 17:37:57
屋顶消防水箱可以和暖通设备共用房间吗
建筑消防给水
2022-05-05 15:40:53
给排水——消防水箱出水管流量开关详解
电气资料库
2022-03-31 17:22:58
单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗
建筑消防给水
2022-03-07 09:00:24
关于屋顶消防水箱设置了增压稳压设备时,水箱出水的问题
建筑消防给水
2021-09-05 00:58:28
【官方通知】商品房销售信息应公示消防泵站、消防水箱、消防控制室!
注册消防工程师
2021-08-12 15:17:41
广东省住建厅:10月1日起商品房销售需公示消防水泵、消防水箱、消防控制室等信息
注册消防工程师
2021-08-12 09:04:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开