电气设备短路效验
zhangzhanbiao88
2006年03月22日 15:47:47
只看楼主

电气设备短路效验时最大运行方式是采用并列运行还是分列运行?

电气设备短路效验时最大运行方式是采用并列运行还是分列运行?
zhangzhanbiao88
2006年03月22日 15:56:21
2楼
补充一下,两台变压器为分列运行方式.
回复
xin20019
2006年03月23日 07:29:28
3楼
发错地方,

我认为题仪没说很清
回复
ztszhou
2006年03月23日 08:09:29
4楼
可以详细一点吗?
回复
zhangzhanbiao88
2006年03月23日 08:17:46
5楼
给大家重新叙述一下:某一变电所,两台主变,运行方式为分列运行,在效验低压侧断路器等电气设备时,短路电流应采用最大运行方式下的电流,请问:最大运行方式是按两台变压器并列运行考虑还是按两台变压器分列运行考虑?
回复
fittermouse
2006年03月23日 08:20:52
6楼
应该是考虑一台吧
回复
王若男
2006年03月23日 08:25:45
7楼
应该按并列运行来考虑。因为是最大运行方式下的短路电流!
回复
zhangzhanbiao88
2006年03月23日 08:34:53
8楼
和7楼的朋友讨论一下,我的系统不采用并列运行方式,效验还必须用并列运行的短路电流吗?
回复
王若男
2006年03月23日 09:32:33
9楼
校验是根据运行方式来考虑的,如果不采用并列运行,那就不用校验并列运行的短路电流了。
回复
cheat25
2006年03月23日 09:45:41
10楼
永远不可能并列运行,那么按照并列运行方式校验短路电流,请问有什么意义
回复
tcchezhong
2006年03月23日 10:09:21
11楼

这样的话,应该按单台校验。