动态与静态补偿的区别是响应速度上可以看出来,动态快,一般要求0.2mS以内,静态则在15S及以上,从使用元件上看,静态补偿多采用接触器来作为电容投切开关,动态补偿则必须要求为无触点可控硅开关作为电容投切开关,楼主的360KVAR 建议这样编码配置:10KVAR:10KVAR:20KVAR:40KVAR*9组,这样配置比传统12组30KVAR的配置好处在,可以适应各种负载动态变化的需要,它可以有10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、.........350、360KVAR等各种容性无功功率输出,传统配置就只能有30的倍数容性无功功率输出,这样就不能适应负载动态变化的需要;编码配置就必须要求控制器有此编码输出功能才可以实现如RC2000系列补偿控制器,楼主如需要我可以提供动态补偿图纸和所需元件说明书给你参考,发邮件给我给索取