2楼
B相匝间绝缘击穿,原因是短路还是分接头处理不好?
回复
3楼
有没有事故分析报告,发上来大家学习一下,引以为戒。
回复
4楼
原因就是B相线圈内部发生匝间短路造成
回复
5楼
保护元件整定有些问题.没起到作用.
回复
6楼
引线是用螺母接的?不是焊接的吗?没做过这种干变。
回复
7楼
匝间短路了吧,小干变没有匝间保护,烧正常
回复
8楼
运行前有没有超温、过载等现象?是突发性的匝间短路吗?
回复
9楼
干式变压器的工艺感觉太差。
回复
10楼
变压器在烧毁前的现象是怎样的呢??
回复
11楼
散热系统不好导致变压器局部温度升高后绝缘性能变差而短路着火的!
回复