变压器故障图片
冬天的雨
2011年02月22日 09:25:35
来自于变压器
只看楼主
图像394.jpg 图像395.jpg 图像396.jpg 图像397.jpg

图像394.jpg


图像395.jpg


图像396.jpg


图像397.jpg

免费打赏
wangaoyu1985
2011年02月22日 10:08:38
2楼
B相匝间绝缘击穿,原因是短路还是分接头处理不好?
回复
liu630
2011年02月22日 10:43:46
3楼
有没有事故分析报告,发上来大家学习一下,引以为戒。
回复
冬天的雨
2011年02月22日 10:48:33
4楼
原因就是B相线圈内部发生匝间短路造成
回复
岛泉
2011年02月22日 10:56:18
5楼
保护元件整定有些问题.没起到作用.
回复
jack893
2011年02月22日 11:02:04
6楼
引线是用螺母接的?不是焊接的吗?没做过这种干变。
回复
shijian1981
2011年02月22日 11:12:14
7楼
匝间短路了吧,小干变没有匝间保护,烧正常
回复
hero_2008
2011年02月22日 12:34:20
8楼
运行前有没有超温、过载等现象?是突发性的匝间短路吗?
回复
houzaixiang
2011年02月22日 12:47:45
9楼
干式变压器的工艺感觉太差。
回复
凌风雨墨
2011年02月22日 13:10:54
10楼
变压器在烧毁前的现象是怎样的呢??
回复
zhousanqin
2011年02月22日 13:26:52
11楼
散热系统不好导致变压器局部温度升高后绝缘性能变差而短路着火的!
回复