1.消防控制中心到气体灭火控制器采用何种线?2.气体灭火控制器到气瓶间里的压力信号器及失重报警装置采用何种线?3.气体灭火控制器到各区域的烟感及温感以及电动警铃、放气指示灯、手动控制器及声光报警器又采用什么线?图中只有设计说明简单写了火灾报警系统绝缘导线采用ZR-BV1.5。请各位高手赐教,谢谢!
1.消防控制中心到气体灭火控制器采用何种线?
2.气体灭火控制器到气瓶间里的压力信号器及失重报警装置采用何种线?
3.气体灭火控制器到各区域的烟感及温感以及电动警铃、放气指示灯、手动控制器及声光报警器又采用什么线?
图中只有设计说明简单写了火灾报警系统绝缘导线采用ZR-BV1.5。
请各位高手赐教,谢谢!
2楼
1,ZR-BV
2,ZR-BV或ZR-RVS
3,ZR-RVS 及+ZR-BV
只做参考
回复
3楼
采用阻燃电线或电缆
回复
4楼
是否就是采用信号线(ZR-RVS)和电源线(ZR-BV)就可以了
回复
5楼
设计说明不是写ZR-BV1.5吗?
用颜色表示线路是什么设备的可以吗?
回复