设备基础有做防水,裂缝控制可以放宽至0.3吗
snoopyrene
snoopyrene Lv.3
2011年02月21日 20:50:34
来自于地基基础
只看楼主

在做一个设备基础,类似基坑,土压力作用下,底部弯矩较大,地下水位很高,地下水是弱腐蚀性,保护层为50mm,如果控制裂缝0.2的条件下,配筋很大,有做基坑外侧防水的前提下,裂缝控制可以放松至0.3吗,找了规范,没有找到这个规定,求解~~

在做一个设备基础,类似基坑,土压力作用下,底部弯矩较大,地下水位很高,地下水是弱腐蚀性,保护层为50mm,如果控制裂缝0.2的条件下,配筋很大,有做基坑外侧防水的前提下,裂缝控制可以放松至0.3吗,找了规范,没有找到这个规定,求解~~
免费打赏
snoopyrene
2011年02月22日 09:21:17
2楼
木有人回复。。在论坛搜索了,也没找着答案
回复
x1xqq
2011年02月22日 09:55:54
3楼
具体情况不明,无发作出对应之答。
类似基坑?我就假定其是一个10mx10m的箱子吧,且箱子内不能回填(箱子内也有设备部件),箱子埋深大,箱子底板上浮力大。
既然是设备,设备的基础首先要考虑变形(沉降),对于上面的假定,箱子底板也要考虑变形(底板要有厚度),这个问题解决了,一般不会有要验算裂缝的问题(设备基础一般尺度相对较大,构造配筋。)。
回复
snoopyrene
2011年02月22日 16:14:42
4楼
是一个深4m多的长基坑,底板厚度700,足够保证底板刚度和裂缝要求,主要是侧壁的土压力较大,在侧壁底部弯矩很大,侧壁600厚,控制裂缝0.2的前提下,配筋要配至22@80,有点大了,现在混凝土按抗渗S6混凝土,外侧壁有做防水处理,水位在地面附近,这样的情况下,侧壁底部可以放宽要求么
回复

相关推荐