比如某小区用电负荷为10000KVA+,需要2个10KV高压回路进线,问这两个10KV高压回路是否要母联?为何?
比如某小区用电负荷为10000KVA+,需要2个10KV高压回路进线,问这两个10KV高压回路是否要母联?为何?
2楼
问题没说清楚,两个10KV回路是独立供电还是为主备接法,如果独立供电一般不要,如果为主备接法就要,但还要桥开关,而且桥开关要和主备开关有机械和电气互锁
回复
3楼
1个10KV回路带不了10000KVA的负荷吧,你觉得是主备供电还是独立供电呢?
[
本帖最后由 wazc 于 2011-2-22 10:10 编辑 ]
回复
4楼
如果用母联,代表你一路10KV在某些条件下要带10000KVA
单路10KV供电超过6300KVA是不是能通过当地供电局的审核,我看难
回复
5楼
这个不一定吧,母联可以不是自动的,手动操作,可以切掉部分负荷后再合上。
回复
6楼
供电局只关心你的装机容量,最好去咨询一下
给个上海这里供电局的营业细则
“一般情况下,高压供电客户每一路进线电源的合同供电容量(kw)等同于客户每一路进线电源的受电设备总容量(kva)“
回复
7楼
学习了哈,学习了哈
回复
8楼
二回10KV进线,不管其中一路能不能带全部负荷,都应装母联!
二路进线能互为备用时,母联可自投。当一路带不动全部负荷时,母联不能自投,手动合闸前减小负荷,只带停电段的重要负荷(如电梯、消防设施等)。
回复
9楼
比较赞同这个,但不装母联也不应该算错吧,如果还有柴油发电机作为备用电源的话
回复
10楼
两回10KV进线不做高压母联的也很多
低压单母线分段其实更方便,投资也更低
回复
11楼
做母联提高了用电的可靠性,投资也不一定大很多吧
[