关于加药量的计算
bengbeng__yang
2006年03月22日 11:46:06
来自于水处理
只看楼主

不知哪位大侠肯就PAC、杀菌剂等加药量的计算对在下进行一下指点?我们平时所说的加药量(ppm)是否指的是药剂的有效成分?

不知哪位大侠肯就PAC、杀菌剂等加药量的计算对在下进行一下指点?
我们平时所说的加药量(ppm)是否指的是药剂的有效成分?
免费打赏
bengbeng__yang
2006年03月23日 08:56:02
2楼
也许说的不是很清楚,打个比方:
原水为100m3/h,投加NaClO消毒,NaClO原液有效氯含量为10%,投加量为3ppm,药液配制浓度为10%。则计量泵出力为:100×3/(10%×10%)=30L/h
以上计算是否正确?请指教!
此处的投加量应指有效氯,但是投加还原剂NaHSO3时,是否指的也是有效成分?
回复
dongbing1118
2006年03月23日 11:20:39
3楼
基本是这么算,计算结果主要是方便选择加药泵的型号和药剂年投加量,具体投加量要看实际运行状况来调整。