请教砖混结构建筑防雷问题
chshchy
chshchy Lv.4
2006年03月22日 10:47:26
来自于防雷减灾
只看楼主

记得在某篇论文上看到有说,砖混结构的建筑不应设置断接卡子。为什么呢?另外,我还想请教,砖混结构与框架结构的防雷系统,具体有哪些方面的区别呢?当然,除了注意钢筋的粗细外。

记得在某篇论文上看到有说,砖混结构的建筑不应设置断接卡子。
为什么呢?
另外,我还想请教,砖混结构与框架结构的防雷系统,具体有哪些方面的区别呢?
当然,除了注意钢筋的粗细外。
zhh_1977
2006年03月22日 11:12:16
2楼
设不设断接卡看你的接地极方式,与结构没多大的关系
回复
chshchy
2006年03月24日 13:05:25
3楼
能说具体点吗,非常感谢
回复
lulw
2006年03月24日 15:32:32
4楼
1.参见《建筑物防雷设计规范》24页4.2.4条宜在各引下线上于距地面0.3~1.8米之间处装设断接卡。
2.砖混结构与框架结构的防雷系统,具体有以下区别:a.砖混结构需另行用园钢或扁钢作引下线;b.框架结构可利用柱内两根以上主钢筋作引下线;c.接地装置视建筑物采用什么样的基础确定。
回复
ziyou616
2006年03月24日 15:48:06
5楼


我怎么还是有点晕啊,基础和设断接卡子有什么必要的联系啊?望楼上不吝赐教!!谢谢
回复
chshchy
2006年03月24日 22:32:41
6楼
如果砖混结构柱竖筋是4根Φ12通筋的话,可以用就用这4根筋做引下线啊,也算符合规范要求吧?
回复