消防水箱进水阀门采用浮球阀是否违反了规范?
dragonspring123
2006年03月22日 09:24:17
只看楼主

如题,变频供水时消防水箱采用浮球阀是否违反了《建筑给水排水设计规范》3.7.70-4条;看到在线的很多图纸都这么画,why?另根据3.4.7,给水引入管上应设置止回阀,那么是否每根引入管都应该设置,如多层住宅各单元引入管上,有的图纸上画了,有的图纸上没画,好像审图的也没有提出来。另向室内消火栓环网上的引入管上是否一定要加止回阀,个人认为如果是室外生活消防管合用需要加,如为独立的消火栓管网则可以不加,请各位前辈指教!

如题,变频供水时消防水箱采用浮球阀是否违反了《建筑给水排水设计规范》3.7.70-4条;看到在线的很多图纸都这么画,why?
另根据3.4.7,给水引入管上应设置止回阀,那么是否每根引入管都应该设置,如多层住宅各单元引入管上,有的图纸上画了,有的图纸上没画,好像审图的也没有提出来。
另向室内消火栓环网上的引入管上是否一定要加止回阀,个人认为如果是室外生活消防管合用需要加,如为独立的消火栓管网则可以不加,请各位前辈指教!
免费打赏
sbwforever
2006年03月22日 10:06:09
2楼
如果仅从字面理解的话,浮球阀确实属于液位控制阀。
实际上,变频供水的原理不是水泵直接向水箱单独供水,应该理解为,水泵向供水管网以及管网中存在的气压罐供水,管网及管网中存在的气压罐有一定的水容积和压力容积的能力。然后通过气压罐向水箱供水,实际上就是一个缓冲的过程。

3.7.7 高位水箱的进出水管不宜采用一条管,即进水管不能兼作配水管,这种配管会造成水箱内死水区大,尤其是当进水压力基本可满足用户水压要求时,进入水箱的水很少时,箱内的水得不到更新(如利用市政水压供水的调节水箱,下夏季水压不足,冬季水压已够),水质恶化;出水口处的止回阀在进水工况时会振动引发噪声。当然这种配管在进水管起端必须安装管道导流防止器。否则就产生倒流污染,甚至箱内的水会流空,用户没水用。

由于浮球阀出口式进水管断面的40%,故需设两个,且要求进水管标高一致,可避免两个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。

由于城市给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化。但对于单台加压设备向单个调节水箱供水时,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭。不应在水箱进水管设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。特别对于一组水泵同时攻击多个水箱时,液位控制阀的损坏率相当高。在这种情况下,应在每个水箱的进水管上设置电动阀门和水位传感器,通过水位监控仪实现水位自动控制。


重点在这句话“
但对于单台加压设备向单个调节水箱供水时,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭。不应在水箱进水管设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。”

实际上对水泵的供水,管网是存在压力缓冲的,同时供水管道还同时向很多用水点供水。
回复
sbwforever
2006年03月22日 10:09:35
3楼
3.2.4 生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染,生活饮用水管道的配水件出水口应符合下列规定:

1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没;

2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍;

3 特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置管道倒流防止器或采取其它有效的隔断措施。

3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:

1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;

注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。

2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;

3 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水上;

4 由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上;

5 垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水管道的起端;

6 绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端;

7 从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。

3.4.7 止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。

水箱、水塔当进出水管为一条时,为防止底部进水,在底部出水的管段上应装止回阀,应注意此止回阀在水箱(塔)进水时,由于三通射流作用,使止回阀处于压力不稳定的状态,会引起阀瓣(芯)振动,因此止回阀出应做隔振处理,且不宜选用振动大的旋启式或升降式止回阀。


规范联系起来看,不要只看一条,死扣一条。