3x3跨的框架,结构对称布置,荷载不对称,Strat的质量中心在正中间呢?同样的模型satwe的质量中心片左上角一点点,是正确的。附图:楼 层 质 量 说明:楼层质量 = 恒 + 活*准永久值系数 层号 层质量(T) 层质量重心(X/Y) 0 18.00 7.200m 8.100m 1 301.27 7.200m 8.100m 2 298.27 7.200m 8.100m 3 298.27 7.200m 8.100m
3x3跨的框架,结构对称布置,荷载不对称,Strat的质量中心在正中间呢?同样的模型satwe的质量中心片左上角一点点,是正确的。
附图:
楼 层 质 量
说明:楼层质量 = 恒 + 活*准永久值系数
层号 层质量(T) 层质量重心(X/Y)
0 18.00 7.200m 8.100m
1 301.27 7.200m 8.100m
2 298.27 7.200m 8.100m
3 298.27 7.200m 8.100m
4 298.27 7.200m 8.100m
5 298.27 7.200m 8.100m
6 298.27 7.200m 8.100m
7 298.27 7.200m 8.100m
8 298.27 7.200m 8.100m
9 283.27 7.200m 8.100m
---------------------------
总体质量: M0= 2690.45T
总体质量重心: Xm= 7.200, Ym= 8.100
Strat界面,注意荷载不对称。
Satwe质量中心(xm,ym),偏左上角,原点没在左下角所以绝对数值不准确。
2楼
都没人回答。。。。
我把Strat和PKPM模型上传。
回复
3楼
N天了也没人讨论啊。。。大家自己可以建个结构对称,荷载不对称的模型,看看质量中心是不是正确的。
回复
4楼
回复
5楼
非常感谢,经检查是程序的一个漏洞,现已改正。改正后的计算书如下。
用户有权了解漏洞的成因和影响。原因:对于刚性楼层结构,楼层主节点需要放在楼层质心位置。Prep生成计算数据文件,统计所有构件的荷载和自重计算质心时,对于同时有网格荷载、直接添加单元荷载的梁上荷载,在一定情况下回忽略直接添加荷载的质量。
这会导致楼层质量中心统计有偏差(某些单元荷载没有统计),但不影响计算结果(不影响内力、位移)。用户可以看到,恒、活基底内力除了轴力外,仍有弯矩,这就是竖向荷载中心与统计质心不一致的地方。
这几天V5.0版本将上传更新软件,这个问题在新软件中将不再存在。
多谢细心的网友。正是用户的细致检查,使STRAT不断完善。
________________________________________________________________________________
楼 层 质 量
说明:楼层质量 = 恒 + 活*准永久值系数
层号 层质量(T) 层质量重心(X/Y)
0 18.00 7.200m 8.100m
1 301.27 7.114m 8.186m
2 298.27 7.113m 8.187m
3 298.27 7.113m 8.187m
4 298.27 7.113m 8.187m
5 298.27 7.113m 8.187m
6 298.27 7.113m 8.187m
7 298.27 7.113m 8.187m
8 298.27 7.113m 8.187m
9 283.27 7.108m 8.192m
---------------------------
总体质量: M0= 2690.45T
总体质量重心: Xm= 7.113, Ym= 8.187
回复
6楼
终于有解答了,看来楼主很强悍
回复
7楼
strat公司应该发个锁奖励一下,哈哈
回复
8楼
说句心理话,软件更新,就是要通过简单的构件结构来学习与发现程序可能存在的问题啊.其实用户这样做,不是对软件的信任,不信任人家就不会去用.用户通过这样的做,可以学习熟悉软件,也许用户用的过程本身就有错啊,有问题,这时需要你们耐心的说明.
这些事本应该开发者自己要去做的事,并做出相应的例子文件,供用户学习使用,
说句可能不爱听的话,这方面midas做的不错啊.
一直在关注,准备也购买一套.但发现可以学习的资料太少.
[
本帖最后由 fasing 于 2011-3-25 10:58 编辑 ]
回复