最近在算个溢洪道水面线,用溢洪道设计规范里的能量方程试算老是算不出来,请高手帮忙看看哪里出错了。。溢洪道是全段收缩的,收缩角大概12度左右,起始断面宽28.6m,收缩断面末宽14m,流量284 m3/s 坡度i=0.03030这样能不能按能量方程算?
最近在算个溢洪道水面线,用溢洪道设计规范里的能量方程试算老是算不出来,请高手帮忙看看哪里出错了。。
溢洪道是全段收缩的,收缩角大概12度左右,起始断面宽28.6m,收缩断面末宽14m,流量284 m3/s 坡度i=0.03030
这样能不能按能量方程算?
2楼
最好做模型试验,来确定和计算参数。
回复
3楼
用pc1500程序算就比较简单了,结果也很精确。
回复
4楼
PC1500机现在还有人在用啊!我们这早就淘汰了
回复
5楼
那你们是用什么程序替代的
回复
6楼
你这个说了和没说有什么区别?难道你是大设计院的不做小工程的?我们小院的,一个工程设计费也就不到5W,这种工程你也做模型试验吗?
回复
7楼
有本书好像叫《无闸门控制溢洪道水利计算》,上面有介绍,像种就先要通过计算判断后一个断面是否影响最前断面出流,若影响,就要按明渠来推水面线算过流能力,若不影响,按最前断面堰流来计算,当然是淹没出流了
回复
8楼
回复
9楼
技术类帖子,不总灌水,下不为例
回复
10楼
太忙了,没时间细看你的表格,不知道公式对不对,现在上传一个我以前做的溢洪道水力计算,希望对你有用,如有其他需要加QQ:836134222
回复
11楼
公式理解或运用错了,对公式中的各项仔细研究分析一下。
回复