底框结构中边框柱和混凝土墙相连部分应该为GDZ还是GYZ??
haoyafang723
2011年02月20日 18:44:28
来自于砖混结构
只看楼主

底框结构 新抗规中混凝土墙的抗震等级是三级 墙体轴压比小于0.3 设置构造边缘构件 那边框柱和混凝土墙体水平垂直均相交的部分应该为GDZ还是GYZ??版主dawnplum:首先要说明一下。GDZ和GYZ都是构造边缘构件,而约束边缘短柱应该为YDZ。抗规规定小于轴压比小于0.3的剪力墙只需要设置构造边缘构件。那么其实你要明白你在建模过程中为什么要用框架柱模拟这种情况?这是最根本的!从某种意义上说不能算是框架柱,只能算是剪力墙的端柱。个人认为此处只需要设置GDZ即可。

底框结构 新抗规中混凝土墙的抗震等级是三级 墙体轴压比小于0.3 设置构造边缘构件 那边框柱和混凝土墙体水平垂直均相交的部分应该为GDZ还是GYZ?
?

版主dawnplum:首先要说明一下。GDZ和GYZ都是构造边缘构件,而约束边缘短柱应该为YDZ。抗规规定小于轴压比小于0.3的剪力墙只需要设置构造边缘构件。
那么其实你要明白你在建模过程中为什么要用框架柱模拟这种情况?这是最根本的!从某种意义上说不能算是框架柱,只能算是剪力墙的端柱。个人认为此处只需要设置GDZ即可。

[ 本帖最后由 dawnplum 于 2011-4-13 21:18 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
hajianyu
2011年02月21日 12:08:47
2楼
个人以为,应该为GYZ。
后边的继续。。。。
回复
jianzhuxiehui
2011年02月21日 13:09:21
3楼
规范中好像明确是按剪力墙的一般部位设置边缘构件,
剪力墙结构的一般部位是设置的构造边缘构件,
只有底部加强部位和相邻上一层按轴压比控制是否设置约束边缘构件(多层)

所以可以按构造边缘构件设置。就算偏严,也可以按轴压比控制
回复
zhugeguang
2011年02月22日 11:31:00
4楼
按7.5.6条设置成框架柱。
回复
haoyafang723
2011年02月25日 13:37:26
5楼
我请教了当地的审图中心,他们说是构造端柱。我又问了我同事他们也是这个意见。谢谢各位的热心解答!
回复
dyst_vivien
2011年02月26日 21:26:48
6楼
个人认为是GDZ!~
回复
huncivil
2011年02月28日 10:43:20
7楼
我也认为是GDZ
回复
xinshidaijianyi
2011年04月12日 09:19:12
8楼
按照GDZ考虑,轴压比较小,可以
回复
yibaiwan
2011年04月12日 15:34:41
9楼
按7.5.6条设置成框架柱。
回复
lchmin0521
2011年04月18日 19:22:44
10楼
构造边缘构件设置。就算偏严,也可以按轴压比控制
回复
bjcat
2011年04月29日 22:46:28
11楼
呵呵,都是些好问题,值得研究