低压总配电母线有无功补偿电容装置,但是补偿容量不足,功率因素才0.8几,再加电容没空间加了。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?这样有啥问题?
低压总配电母线有无功补偿电容装置,但是补偿容量不足,功率因素才0.8几,再加电容没空间加了。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?这样有啥问题?
12楼
单机容量比较大时候可以设就地补偿
[
本帖最后由 shanbobo1028 于 2011-4-3 19:57 编辑 ]
回复
13楼
分支线路做无功补偿效果更好,无功就地平衡,稳定末端电压,降低线路损耗。上面有位说线路损耗会更大的说法是没道理的
回复
14楼
联动是可以的,但如果末端离的较远,怎么做联动呢?不现实!如果在同一配电室是可以做到联机控制的
回复