低压总配电母线无功补偿容量不足。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年02月20日 13:32:56
只看楼主

低压总配电母线有无功补偿电容装置,但是补偿容量不足,功率因素才0.8几,再加电容没空间加了。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?这样有啥问题?

低压总配电母线有无功补偿电容装置,但是补偿容量不足,功率因素才0.8几,再加电容没空间加了。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?这样有啥问题?
免费打赏
lingxuct
2011年02月20日 17:04:45
2楼
可以的,最多线路损耗会多一点。
回复
石大头
2011年02月21日 14:03:58
3楼
就地补偿也是一种常规的补偿方式,一般针对稍微大点的感性负载。按照楼主的说法,你你这个不能做就地,还要和总电容做联动。
回复
hzieezsy
2011年02月21日 15:56:19
4楼

请教一下 为何要做联动? 联动啥意思?

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-21 16:00 编辑 ]
回复
iamcmh
2011年02月21日 16:36:31
5楼
规范本来就鼓励现场就地补偿。
回复
a13901458888
2011年02月21日 16:49:01
6楼
就地补偿最好啦,线路损耗只会减少怎么会变多呢?
回复
a13901458888
2011年02月21日 16:50:25
7楼
就地补偿还要和总电容联动?神马道理?
回复
dxdq123
2011年03月26日 09:35:57
8楼
回复
tiger2006
2011年04月02日 16:52:20
9楼
变配电不是很懂
路过,学习了
回复
shanbobo1028
2011年04月02日 20:50:03
10楼
如果单机或者就地负载集中设备容量较大功率因数低 可以在就地设无功补偿 就地无功补偿要比集中无功 补偿效果要好的多!
回复
zcy_2010
2011年04月03日 10:44:19
11楼
规范有规定可以就地补偿