低压总配电母线有无功补偿电容装置,但是补偿容量不足,功率因素才0.8几,再加电容没空间加了。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?这样有啥问题?
低压总配电母线有无功补偿电容装置,但是补偿容量不足,功率因素才0.8几,再加电容没空间加了。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?这样有啥问题?
2楼
可以的,最多线路损耗会多一点。
回复
3楼
就地补偿也是一种常规的补偿方式,一般针对稍微大点的感性负载。按照楼主的说法,你你这个不能做就地,还要和总电容做联动。
回复
4楼
请教一下 为何要做联动? 联动啥意思?
[
本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-21 16:00 编辑 ]
回复
5楼
规范本来就鼓励现场就地补偿。
回复
6楼
就地补偿最好啦,线路损耗只会减少怎么会变多呢?
回复
7楼
就地补偿还要和总电容联动?神马道理?
回复
8楼
回复
9楼
变配电不是很懂
路过,学习了
回复
10楼
如果单机或者就地负载集中设备容量较大功率因数低 可以在就地设无功补偿 就地无功补偿要比集中无功 补偿效果要好的多!
回复
11楼
规范有规定可以就地补偿