低压侧合环问题?
十八楼猜想
2011年02月20日 12:37:41
只看楼主

有个问题需要大侠们在白忙之中能给以解答一下: 从2*500kVA配电室低压柜,引2路低压电缆分别引至建筑物前的2个配电箱(1个配电箱一根电缆),请问2个配电箱之间可以合环运行么????合环条件是什么?? 谢谢

有个问题需要大侠们在白忙之中能给以解答一下: 从2*500kVA配电室低压柜,引2路低压电缆分别引至建筑物前的2个配电箱(1个配电箱一根电缆),请问2个配电箱之间可以合环运行么????合环条件是什么??


谢谢
免费打赏
lingxuct
2011年02月20日 17:10:04
2楼
“2*500kVA配电室低压柜”?

低压柜好象没有KVA这个单位吧?

为什么二路电缆要在现场合环?

临时用电是不允许合环的!
回复
信马由缰
2011年02月20日 18:22:36
3楼
楼主说的这种情况,不允许合环!
回复
一指慢
2011年02月20日 19:27:55
4楼
2路低压电缆分别引至建筑物前的2个配电箱(1个配电箱一根电缆),
这2个配电箱之间是不可以合环运行的。
回复
十八楼猜想
2011年02月20日 19:53:32
5楼
大侠们, 看到你们的回答很高兴,其实我要说的意思是 2*500kVA指的是配电室的容量。配网中,有一座配电室 高压10kV,低压0.4KV。高压侧2路进线 无联络 低压侧有联络,从低压柜引2路电缆至楼前的配电箱,甲方说为了供电可靠性,在2个配电箱总开关上口在连接一根电缆 使其2个配电箱之间合环,其实配电室里低压柜已经有联络了 还需要2个配电箱之间连接么???如果是内样的话,2个配电箱可以合环运行么??合环条件是什么呢 ??希望各位在百忙之中可以给予解答,万分感谢~
回复
xrg885
2011年02月21日 09:47:37
6楼
严禁合环。学学临电,安全第一,
回复
lingxuct
2011年02月21日 12:45:37
7楼
“如果是内样的话,2个配电箱可以合环运行么??合环条件是什么呢 ??”

合环条件是先改变国家有关供用电安全的规范,不要安全!!!!
回复
石大头
2011年02月21日 14:09:48
8楼
合环是不允许,在配电室内都不并。不过你这两个配电箱可以做成双电源箱,互为备用,成本加大点但解决了甲方的说法。又符合强条。
回复

相关推荐

APP内打开