消防广播接线,控制问题
polophoto
polophoto Lv.4
2006年03月21日 17:59:41
只看楼主

1.一个平面,既有要做背景音乐的地方,又有不需要做背景音乐的地方,请问,是不是这两种广播要单独从广播接线箱引线,不能混?个人觉得不要混,因为声音的切换一般是在竖井内进行,混的话会造成穿管的不便,容易乱,不知道对不对?2.需要做背景音乐的地方,大开间一般不用加音控开关,但是,房间内部就需要加音控开关,这种情况下,背景音乐跟消防广播的切换需要通过音控开关来实现,这时候广播部分的配线发生什么样的变化?是不是像灯具强电加一根火线一样,加一根广播线就可以了?

1.一个平面,既有要做背景音乐的地方,又有不需要做背景音乐的地方,请问,是不是这两种广播要单独从广播接线箱引线,不能混?个人觉得不要混,因为声音的切换一般是在竖井内进行,混的话会造成穿管的不便,容易乱,不知道对不对?
2.需要做背景音乐的地方,大开间一般不用加音控开关,但是,房间内部就需要加音控开关,这种情况下,背景音乐跟消防广播的切换需要通过音控开关来实现,这时候广播部分的配线发生什么样的变化?是不是像灯具强电加一根火线一样,加一根广播线就可以了?
免费打赏
大胡子
2006年03月22日 08:55:52
2楼
1.这样做不如都做背景音乐,不需要的地方音控开关关掉就好了;
2.广播部分的配线不变,要设强切模块,通过强切线控制切换。
回复
liyanwei19811121
2006年03月22日 12:05:33
3楼
不会,学习中~~~~~~
回复
秋红
2006年03月26日 10:53:27
4楼

多敷设1根强切线到音量开关
回复