支座负筋深入跨中的长度与恒、活荷载的比值有关系吗?路过的朋友帮忙看一下!谢谢……
支座负筋深入跨中的长度与恒、活荷载的比值有关系吗?路过的朋友帮忙看一下!谢谢……
2楼
是现浇板支座负筋伸入跨内的长度吗?
活荷载q<3g,伸入跨内1/4的跨度
活荷载q>3g,伸入跨内1/3的跨度
回复
3楼
结构构造上有说明
回复
4楼
一般构造1/4,规范上还说了,要满足内力包络图。和你说的荷载比值(其实就是恒载主控还是活载主控)没关系。不管哪种荷载主控,只要设计荷载相同,弯矩也相同
回复
5楼
当考虑活载不利分布时(需要考虑的情况下),包络图会与恒、活载的比例有关系,也就有了3楼的说法。
回复
6楼
构造伸入跨中1/4,同时要满足计算要求把
回复