如果七层普通单元式住宅,加一层闷顶层,这闷顶层是封闭的,那这样要不要设置室内消火栓系统?
如果七层普通单元式住宅,加一层闷顶层,这闷顶层是封闭的,那这样要不要设置室内消火栓系统?
2楼
我觉得首先你要看建筑定性,好像建筑对闷顶高度有要求的,超过一定高度算8层,那就要设了。
如果算7层的话,《建筑设计防火规范》P277 四:一般情况下,7层单元式住宅可不设消防给水设备。但底层设有商业网点,易引起火灾蔓延和扩大的,仍应设置室内消防给水设施。你可以详细看一下。 另外我觉得应该和当地审图办的人或消防大队的联系确认下。不知道我说的对不?
回复
3楼
非常感谢。讲得相对好。
但是我们做设计的话,如果他们建筑定8定。如果不上人闷顶不是一样不考虑消火栓到达吗?
请大家多谈谈看法。谢谢
回复
4楼
我认为不上人的可以不用考虑设置消火栓
回复