现在的工地,塔吊位置的设置,一般受工地场地、附墙的影响,所以机脚一般会在地下室里,这就要考虑机脚水平标高的问题了,该是比底板高或者持平,还是比底板低,底板钢筋预留出来,并做止水钢板。请各位高人指点
现在的工地,塔吊位置的设置,一般受工地场地、附墙的影响,所以机脚一般会在地下室里,这就要考虑机脚水平标高的问题了,该是比底板高或者持平,还是比底板低,底板钢筋预留出来,并做止水钢板。请各位高人指点
22楼
其实塔吊基础的自身埋深不是问题,关键是在计算塔吊基础的偏心最大压力是否大于地基土承受能力,在没有埋深的情况下,地基土会否产生拉应力。
回复
23楼
谢谢楼主的分享
回复
24楼
在哪弄的,和我们工地的很像
回复
25楼
我觉得这样做没有什么问题,只是塔吊承台高出地面而已,没有什么的,常见的做法!
回复
26楼
图片不太清楚啊,看不出大的问题
回复
27楼
有裙楼时一般是这样子做的啦。问题不大的。这个基础做的时候,在基础面上留下小集水坑。便于排水。楼上的这样在地下室顶面砌好护墙。防止地面水流进去。伸入地下室部分的塔吊基础位置做好防水,
回复
28楼
无所谓了
根据现场实际情况吧,持平、高点,甚至用格构柱把塔吊基础升到地下室顶板以上也可以
回复
29楼
现在有了(JGJ/T187-2009)塔式起重机混凝土基础工程技术规程,可以按照这个规程执行。如果按照上图中的方法,应做好止水处理后再浇筑底板砼,不过塔吊的底座要废掉一节。在这种条件下,按照这个规程,采用组合式塔吊基础较好。
回复
30楼
有一张图上,半边塔吊基础外露,估计哪边是基坑,这样是非常危险的做法,塔吊基础下土方松动,承载力下降将导至不安全事故发生。
回复
31楼
学习了
回复