现在的工地,塔吊位置的设置,一般受工地场地、附墙的影响,所以机脚一般会在地下室里,这就要考虑机脚水平标高的问题了,该是比底板高或者持平,还是比底板低,底板钢筋预留出来,并做止水钢板。请各位高人指点
现在的工地,塔吊位置的设置,一般受工地场地、附墙的影响,所以机脚一般会在地下室里,这就要考虑机脚水平标高的问题了,该是比底板高或者持平,还是比底板低,底板钢筋预留出来,并做止水钢板。请各位高人指点
12楼
可以做成十字形基础,较为节省混凝土,受力较好
回复
13楼
有一张图上,半边塔吊基础外露,估计哪边是基坑,这样是非常危险的做法,一量塔吊基础下土方松动,承载力下降将导至不安全事故发生。
回复
14楼
不太明白,来学习了!
回复
15楼
一切根据塔吊基础设计时的验算结果为准
回复
16楼
基础持与底板平也可以,把钢筋预埋好,我们项目是这样做的。
回复
17楼
图片不清楚
回复
18楼
楼主有心了。。。
回复
19楼
图片太模糊,看不清楚。
回复
20楼
恩,又来学习了
回复
21楼
我们一般做持平结构,等塔吊基架拆完后,割掉预埋螺杆,再用水泥沙浆找平,完事。
至于排水,在塔吊旁边做一个集水井,放置自动抽水泵排水,完事。
回复